Есть вытяжка Shindo Atlas. Сенсорная.Так вот эта штуковина живёт своей
собственной жизнью.Когда хочет включится, выключится...Правда ночью ещё
ни разу не просыпалась. Как её можно приручить, а то тёща отказывается обед днём
готовить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47369

Зануление есть? Подключена к нему?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 31.07.2006 Долгопрудный Сообщений: 17

bv написал :
Зануление есть? Подключена к нему?

Было зануление (земли в доме нет), отсоединил-тоже самое.

Регистрация: 31.07.2006 Долгопрудный Сообщений: 17

bv написал :
Зануление есть? Подключена к нему?

А что лучше? Чтобы было или нет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47369

2Dr.Yu Оттащите её в сервис...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47369

Dr.Yu написал :
А что лучше? Чтобы было или нет?

лучше - по инструкциии

Регистрация: 31.07.2006 Долгопрудный Сообщений: 17

bv написал :
лучше - по инструкциии

В инструкции только о необходимости заземления.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47369

заземление => правильно и точно говорить "защитное зануление", это и имели в виду производители....