Очень нужно найти конкретную ссылку в ПУЭ (№ пункта) на цветовую маркировку нулевого и защитного провода, а книги нет под рукой. И конкретную ссылку на то, что фазный провод в автомат должен заходить сверху, а уходить к эл. потребителю снизу. Выручите пожалуйста кто нибудь.
Заранее спасибо.
2эл. любитель В 1-й или 2-й главе найдете. Скорее в 1-й.
Про автомат не найдете. В ПУЭ сказано, что провод приходящей линии должен присоединяться к неподвижным контактам. Но касается это РУБИЛЬНИКОВ.
эл. любитель написал :
фазный провод в автомат должен заходить сверху, а уходить к эл. потребителю снизу
Это не ПУЭ надо смотреть, а рекомендации производителя.
Сейчас всё чаще производители прямо рекомендуют руководствоваться удобством монтажа.
(К электронным УЗО и диф.автоматам это, разумеется, не относится.)
Неправда. И на слово "ПУЭ", и на "правила устройства электроустановок" искано неоднократно. Только находятся почему-то не сами ПУЭ, а многочисленные (сотнями тысяч!) упоминания их - кстати, этот форум в первой десятке, так я сюда и попал.
Вообще-то было бы здорово, если б была "приклеенная" тема для новичков: ссылки на основные нормативы, расшифровка аббревиатур (я читаю тут уже третий день - половину текста пока не понимаю), FAQ'и (хотя бы надёрганные из часто повторяющихся тем вида "хочу сменить проводку")... И нам (новичкам) было бы приятно, и опытным мастерам не приходилось бы каждых 2-3 дня разжёвывать прописные истины очередному "чайнику".
Вопрос о присоединении к АЗ тут тоже обсуждался. Если не изменяет память, то в итоге пришли к следующему: логичнее вход сверху, выход - снизу. Это для того, чтобы если провод по какой-то причине отвалится (отгорит, плохо зажат), то выпавший провод не окажется под напряжением. Вероятность низкая, но все же. В ПУЭ на это прямых указаний нет.
Более опытные товарищи меня возможно дополнят или поправят (или поспорят).
Видел щитки сделанные немцами у нас так там ввод с низу выход сверху,ведь автомат никто не будет вскрывать и менять предохранитель как в старом советском рубильнике ярв-100,поэтому где вход где выход теряет свою актуальность.
2ВТБ! а конкретно к ИЭК автоматам имеет смысл заставить подрядчиков переделать все ввода? Выполнен ввод со стояка снизу, а на квартиру ушла фаза сверху.
Спасибо нашел: 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
эл. любитель написал :
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
А в другом разделе этого-же "тугамента" жёлто-зелёные с голубой отметкой на концах.