Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#264132

Имеется два диммера: первый подключен с электронными трансформаторами и галогенками на 12 В, второй просто с люстрой и лампами накаливания на 220 В. Диммеры соответствующие. Мне говорят, что оба диммера необходимо подключать только с выключателем. Я сомневаюсь. Как на самом деле?

А какие диммеры? Производитель, артикул?

для aspen63
если диммер обычный (не совмещенный с ПРА или ДИНреечный), то отдельного выключателя к нему не надо. Диммер и сам способен включать и выключать свет. Для этого следует нажать или повернуть с щелчком кнопочку/крутилочку.
В случае, если диммер является переключателем, то к нему можно подключать клавишный переключатель, для того чтобы включать и выключать свет из второго места (это опция такая). Может быть, именно это имели в виду, то кто Вам говорил "...что оба диммера необходимо подключать только с выключателем"?
всего доброго

Legrand ADW-ETL4 (7759 03) и ADW-GL4 (7759 04)

Нет, имелось в виду, что именно с выключателем в том же месте.