старыймастер написал :
Какие провода следует применять в скрытой проводке в квартире?
В ПУЭ сказано что негорючие. А ПУНП-горючий?
А ВВГ ? Или только надо ВВГ НЕ?
Если стены деревянные, то да - любой провод, но в металлических трубах. А если у вас как и у всех нормальных людей нормальная квартира с негорючими стенами, то под штукатурку пойдет любой кабель или провод в оболочке. В том числе и ПУНП...
Я тоже так думал. Однако. поскольку предстоит согласование в Энергонадзоре. меня люди пугают, что пожарники могут докопаться, особо до проводов над подвесными потолками в плане горючести.
Nym однако подороже, но изоляция внешняя однозначно солиднее, а самый кайф- что расцветка проводов правильная. :-)
старыймастер написал :
Я тоже так думал. Однако. поскольку предстоит согласование в Энергонадзоре. меня люди пугают, что пожарники могут докопаться, особо до проводов над подвесными потолками в плане горючести.
Nym однако подороже, но изоляция внешняя однозначно солиднее, а самый кайф- что расцветка проводов правильная. :-)
Так одно дело подвесные потолки, а другое под штукатурку.
2Юрий-Электр
Подскажите по опыту,сколько примерно нужно закупать кабеля на полную замену проводки в двухкомнатной квартире?
Планируется покупать NYM 3х1,5 и 3х2,5.Если можно количество в метрах по каждому.
Мирумир написал : 2Юрий-Электр
Подскажите по опыту,сколько примерно нужно закупать кабеля на полную замену проводки в двухкомнатной квартире?
Планируется покупать NYM 3х1,5 и 3х2,5.Если можно количество в метрах по каждому.
Берите по бухте по 100м, а если не хватит 3х2,5, то докупите немного.