Morrgana написал :
Металлические стояки заменили на пластик,трубы на металлопласт.

Если поменяли стояки на пластик то Вы подвергли всех соседей выше и себя смертельной опасности! Компитентный сантехник должен знать что такое СУП и ДСУП, особенно кто меняет железные трубы на пластиковые.

Morrgana написал :
Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).

В Хрущевке нет земли! Подключат розетки должен электрик, а не рабочий который плиточник, маляр, сантехник и т. п..

Валена написал :
провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану.

Валена написал :
Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

Не делайте этого даже если немного разбираетесь в электрике, это смертельно опасно!

Валена написал :
Если да, то ваше заземление просто не работает.

Оно в хрущевке ни когда не будет работать, так как его там нет!

ВТБ! написал :
Неизвестно, допустимо ли зануление в вашем доме.

В хрущевке однозначно нет! Даже при наличии зануленных электроплит проект не предусматривает зануление всех бытовых электроприборов.

leonard написал :
к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).

Не нужно этого делать, не исключено что кто то другой на эту арматуру заземлился и в случае пробоя у него фаза будет и у Вас.

Morrgana написал :
Левый автомат вверху в ванну

Номинал автоматов должен быть не более 16А и лучше с буквочкой В в начале, то есть должно быть В16, а не С25. Автомат С25 как минимум пожароопасен! Я перед новым годом устранял последствия небольшого пожара в ванной комнате из-за того что на джакузи стоял автомат С25.

Arr написал :
Немедленно пригласить СПЕЦИАЛИСТА для уточнения возможности зануления СМ в вашем случае.

Повторюсь, в хрущевке проектом не предусмотрено зануление бытовых электроприборов, кроме электроплиты. Зануление самовольно можно сделать но в случае последствий прийдется отвечать, если останитесь живы.

Arr написал :
Немедленно заменить два вводных автомата на один двухполюсный.
Немедленно установить узо на мокрые линии.

Поддерживаю, УЗО 10 мА.

Судя по фотографиям сделано смертельно опасное зануление с грубым нарушением электромонтажа, третий защитный проводник подключен к шине нейтрали в однофазной сети, что запрещено правилами. Усугубляет все это наличие однополюсного автомата в цепи нейтрали. Также не соблюдено цветовое подключение проводов.

Morrgana написал :
и слив то же металлический.

Если слив и предположительно труба переполнения ванны металические, на фото не понятно медная или пластиковая труба переполнения, может вырабатываться ток как в гальваническом элементе, поэтому их нужно как минимум соединить с смесителм, чтоб урвнять гальванический ток.

leonard написал :
Есть хороший способ заземлить ваш кран, сами решайте подойдет он вам или нет. Очень подходит на первом этаже. Есть заземлительные электроды по 1,5-2 метра в длину, вбейте в почву два, сначало один, сверху второй.

Трубы в первую очередь должны быть подключены к СУП, которая должна быть соединена с нейтралю и землей. В приведенной ситуации СУП неисправна, опасный совет.

Morrgana написал :
почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.

Первое и очевидное, неисправна испорченная Вами СУП дома и ДСУП ванной комнаты, кто то заземлился на водопровод, воруют электроэнергию, ну и как я писал может быть гальванический ток.

skirp написал :
при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А
как лечить?

Это очень опасно, вызвать аварийку электросети, записать номер или фамилию диспечера, подать заявление в двух экземплярах в энерго передающюю организацию, жек и т. п., на том экземпляре что остается у Вас должна стоять мокрые дата, фамилия принявшего, подпись, печать.

Morrgana написал :
На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.

В Вашем доме только полная реконструкция электропроводки, что мало вероятно, поэтому

  1. Два вводных однополюсных автомата поменять на один однополюсный.
  2. Установить УЗО 10 мА на все опасные электроприборы и полностю на опасные помещения, особенно если там поменяна разводка и используются электроприборы.
  3. Поменять автоматы С25 на автоматы В16.
  4. Отключить третий земляной проводник в розетках и возле счетчика, заизолировать.
  5. Как минимум, от гальванического тока, а возможно и разности потенциалов воды стояков относительно канализации, соединить проводом слив и смеситель акриловой ванны, если труба от перелива ванны тоже металическая то и ее. Не исключен вариант что сделав это покалывание прекратится, но это не означает что не нужно делать все остальное.
  6. Вызовите специалиста который понимает что такое СУП, ДСУП, чтоб он поставил шунты между приходящими и уходящими трубами стояка. Если кого то убьет сверху, могут привлеч за самовольную смертельно опасную смену металических стояков на пластиковые. Провод шунтов должен быть минимум медь10 мм2. Можно взять большего сечения стальную проволку или пруток и приварить, соединив приходящую и уходящую трубу стояка. Это нужно делать осторожно так как разность потенциалов между приходящей и уходящей трубой может быть опасной.
  7. Пригласить того кто это делал и как минимум потребовать денег за исправление смертельно опасных нарушений и моральную компенсацию.

на нулевом рабочем большое падение пусть даже не большое, а стояк каналюги явно выполнен из чугунины и имеет частичное заземление в подвале на крепежах, как обяснил пострадавший бьет между смесителем и сифоном. ток утечки идет от труб воды которые подключены к куп и пр. - смеситель - человек - сифон, а дальше по грязи в каналюгу. выход каналюгу тоже в куп.

Morrgana написал :
Вообщем хочу поменять проводку в коридоре ,кухне,санузле,а в комнатах оставить.
Заменить щиток и все автоматы,поставить УЗО на СМ и розетки в ванной,а также на галогенки 220 вольт:как лучше сделать на всё по отдельности или можно объеденить в одну группу,какой мощности УЗО.
А так же на микроволновку. На холодильник, надо ставить или нет.
Какие лучше выбрать кабели,какого размера(сечения),какие автоматы,подходящие к моему случаю.
Естественно будем искать специалиста,но хочеться быть хоть немного подкованной в этой области,чтобы понимать ,что предлогает электрик.А то, что вы видели на нашем щетке,переделывали раза 3 и каждый говорил:"КТо ЭТо так накосячил".А в конечном итоге все косячат,да и ещё с опасностью для жизни.

Читать форум - думать, а потом уже задавать вопросы.

Вообщем хочу поменять проводку в коридоре ,кухне,санузле,а в комнатах оставить.
Заменить щиток и все автоматы,поставить УЗО на СМ и розетки в ванной,а также на галогенки 220 вольт:как лучше сделать на всё по отдельности или можно объеденить в одну группу,какой мощности УЗО.
А так же на микроволновку. На холодильник, надо ставить или нет.
Какие лучше выбрать кабели,какого размера(сечения),какие автоматы,подходящие к моему случаю.
Естественно будем искать специалиста,но хочеться быть хоть немного подкованной в этой области,чтобы понимать ,что предлогает электрик.А то, что вы видели на нашем щетке,переделывали раза 3 и каждый говорил:"КТо ЭТо так накосячил".А в конечном итоге все косячат,да и ещё с опасностью для жизни.

2Morrgana Читайте, что вам написал Arr. Я полностью присоединяюсь.

Че непонятного дамочка сама разлохматила ДСУП,
врезав в стояки металлопластик.
Таку свинью устроила всему дому.

Так у нас пол подъезда до меня это сделали и было всё нормально.

ВТБ! написал :
Сомневающиеся в полезности включения смесителя в ДСУП сан.узла остались?

Вот к чему бы только этот ДСУП в зацепить в хрущевке где нет PE в стояке как класса....?

Вот ниже результат попытки сделать ДСУП в подобном доме:

skirp написал :
при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А
как лечить?

Лечить никак, кроме как приведением проводки минимум подьезда в соответствии с ПУЭ ред7

2filvik
дамочка то неправа, но в моём случае металлопластика нет
в бойлере встретились зануление от электрического стояка и естественное заземление водопровода
в результате сгорела заземляющая жила в кабеле 3х1,5 (ток 30А)

caver написал :
2skirp
Не факт, что кто-то подключился к водопроводу.
Возможно, разность потенциалов возникла из-за падения напряжения на нулевом проводе стояка из-за его недостаточного сечения и слишком большой его длины от реального заземления.

Че непонятного дамочка сама разлохматила ДСУП,
врезав в стояки металлопластик.
Таку свинью устроила всему дому.

2skirp

Не факт, что кто-то подключился к водопроводу.
Возможно, разность потенциалов возникла из-за падения напряжения на нулевом проводе стояка из-за его недостаточного сечения и слишком большой его длины от реального заземления.

caver написал :
Где-то на верхних этажах живете

второй этаж
я прикинул, что любая квартира в любом подъезде может пользоваться водопроводом как рабочим нулём
и при плохой СУП будет такая картина
блин
вычислить бы кто
и набить лицо

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ Кашшмарр! Я даже не знаю, с чего начать. При таком состоянии щитка я представляю, какое состояние проводки в квартире... Если щиплет при отключении напряжения, то надо заземлять ближайший к крану металлический проводник, т. е. коллектор. А вот как - надо смотреть по месту. Вероятно, посадив на хомут провод 6 мм2, опустить его вниз и найти там арматуру не тоньше 12 мм в фундаменте или как советовал Леонард. Заодно, к этому заземлению и всю квартиру можно подключить. Делать, конечно, надо не самим, а с помощью специалиста. Но что-то делать надо обязательно.
"может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе" - можно, но проблему заземления всей квартиры не решает, если стоять, например, босиком на мокром полу.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе

2Morrgana

Током раньше не било, потому что чугунная ванна, вероятно, была соединена стальной перемычкой с водопроводными стояками.
В первую очередь необходимо исключить автомат, разрывающий цепь нуля (под счетчиком). Или, что лучше, поставить двухполюсный, как здесь предлагали. Это может сделать любой электрик, даже из Жека
Выложите фотки двух автоматов под счетчиком. У вас в доме есть еще розетки с третьим контактом ("с заземлением"), кроме той что для СМ?

Чтобы решить проблему со "щипанием", вам надо пригласить квалифицированного электрика (не из тех, что вам СМ подключали). Он должен провести некоторые измерения и сможет, возможно, либо устранить причину возникновения разности потенциалов, либо поставить систему их выравнивания. А также пусть щиток посмотрит, желательно поставить УЗО.

skirp написал :
Похожая ситуация
между водопроводом и рабочим нулём 12В
при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А
как лечить?

Поставьте выпрямитель и заряжайте автомобильные аккумуляторы Если серьезно, то радикально решить может только реконструкция общей сети. Где-то на верхних этажах живете? Между батареей отопления и рабочим нулем такая же разность потенциалов?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Morrgana написал :
никаго покалывания не было лет так пять

А какие СМ, ПМ и водонагреватели за это время понаставили ваши соседи и как их подключили Вы знаете?

Morrgana написал :
На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.

В вашем доме заземление невозможно, а зануление опасно. Степень опасности зануления может определить только специалист после осмотра состояния подьездной и подвальной части проводки дома Формально при сечении проводника менее 16мм2 на всём протяжении от СУП дома до щитка зануление запрещено. Меняйте вводной автомат на двухполосный в соответствии с разрешенной мощностью, меняйте автоматы линий на соответствующие сечениям линий, отключайте с двух сторон "земляной" проводник, ставьте узо на мокрую линию и пока миритесь с пощипываниями. Возбуждайте соседей, нанимайте управляющую компанию, реконструируйте подьездную проводку.

  • появление 220 на корпусе СМ при срабатывании одного из автоматов, расположенных под счётчиком. [/quote]

Мне трудно объяснить,но когда ставили автоматы,то эти два уже стояли и электрикиз ЖЕка сказал,что они как бы не при деле.Всмысле если надо выключить электричество,то их можно и не трогать.Ну что то в этом роде.

А шнур из СМ я всегда вынимаю.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Morrgana написал :
поможет ли для безопасности просто отключить автомат на котором СМ и разетки

[highlight]НЕТ[/highlight] Временное решение - полное отключение ВСЕХ ТРЁХ проводов, идущих к СМ - вынуть её шнур из розетки.

Поймите, пощипывания-покалывания в вашем доме практически неизбежны.
Но из приведённых фото (несмотря на то, что место под счётчиком плохо видно), складывается впечатление, что у Вас намного большая опасность - появление 220 на корпусе СМ при срабатывании одного из автоматов, расположенных под счётчиком.

[QUOTE=Arr]В вашем доме ВСЯ (всего дома, подьезда) система энергоснабжения не соответствует современным требованиям и поэтому офицально НЕ допускается эксплуатация потребителей класса 1 - СМ,ПМ, водонагревателей, масляных нагревателей и тп.

Ну ,а почему когда стояла чугунная ванна и металлические трубы.Также была по этой же проводке подключена стиральная машина,никаго покалывания не было лет так пять.

На счёт двухполюсных автоматов поняла.
На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Morrgana написал :
почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе

В вашем доме ВСЯ (всего дома, подьезда) система энергоснабжения не соответствует современным требованиям и поэтому офицально НЕ допускается эксплуатация потребителей класса 1 - СМ,ПМ, водонагревателей, масляных нагревателей и тп. Нужно реконструировать весь дом.
Кроме того в Вашей квартире имеется куча грубейших нарушений - независимый размыкатель в нейтрали, самовольное неверно выполненное зануление и, похоже, несоответствие параметров защитных автоматов сечениям проводников.
Сейчас Вы [highlight] ОЧЕНЬ [/highlight] сильно рискуете.
Повторяю, НЕМЕДЛЕННО замените вводные автоматы на двухполюсный!!!

Похожая ситуация
между водопроводом и рабочим нулём 12В
при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А
как лечить?

Morrgana написал :
почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.

У-ууу... Похоже, сволочь-сосед подал фазу на водопроводную трубу (счётчик отматывает? Или жену/тёщу убить задумал - под душем в самый раз, любая экспертиза скажет - сердечный приступ )... Предлагаю найти его (если надо - попросить участкового милиционера, чтобы помог, они должны уметь) и объяснить, что рискует сесть за убийство - пока непредумышленное, но может быть и хуже.

[QUOTE=Arr] 2эл. любитель
Там внизу, под счётчиком самое опасное - однополюсный автомат в нейтрали перед шиной, с которй взяли типа "землю".
При его срабатывании на корпусе СМ окажется 220 относительно трубопроводов.
.
Arr скажите,пока нет электриков,поможет ли для безопасности просто отключить автомат на котором СМ и разетки.

mvk-новосел написал :
после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?

Повторно тоже щипет сразу,но чувствуеться только при прикосновении языком,рукой вообще ничего нечувствуеться.Да и обратили на это внимание случайно,по форуму читала,напала на тему о заземлении ванной,просто заинтересовалась,заземлена ли моя ванна и дочь сказала,что где то месяц назад почувствовала небольшой укольчик.Муж мылся каждый день,вообще ничего не чувствовал.Щипок чувствуешь только когда стоишь в ванной в воде с включённым краном,рядом с ванной при прикосновении с включённым смесителем ничего нет.
Ванну установили в июне.А автоматы на щетке так стоят уже года два,их никто больше не переделывал.
Всё это очень страшно и нерприятно.Попробую вызвать человека,который устанавливал ванную и розетки,может даст какие то разъяснения.И где найти граммотного электрика,чтобы заменить всё на щитке и поставить УЗО.
И ещё вопрос,почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.

[QUOTE=Morrgana]( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)

У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?

Есть хороший способ заземлить ваш кран, сами решайте подойдет он вам или нет. Очень подходит на первом этаже. Есть заземлительные электроды по 1,5-2 метра в длину, вбейте в почву два, сначало один, сверху второй.В углублении оставте хвост электрода и соедините специальной муфтой
провод 6-10 квадрат, проведите до трубы и соедините второй конец. Соединение в земле накройте капроновым ведром, или специальным коробом для этого, и засыпте почвой.

mvk-новосел написал :
где этот #1 в котором написано что у человека не образуется статический заряд при трении воды об акрил?

Хм. Статика не "щиплет", а коротко стукает. Это раз. А два - среда для статики не та (влажность!).

avmal написал :
Посмотрите #1 и не спрашивайте одно и то же. Вам же объяснили, что это не статика ...

  • кто и что объяснил? **** с ником Arr? Посмотрите #1 - где этот #1 в котором написано что у человека не образуется статический заряд при трении воды об акрил?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MVK-новосел написал :
Morrgana - после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?

Посмотрите #1 и не спрашивайте одно и то же. Вам же объяснили, что это не статика ...

Arr написал :
А тогда нах сюда влез с советами?
Здесь у людей вполне реальный шанс не дожить до следующего дня. Тьфу х 3.

  • а Вы видать профессионал по хамству

2 Morrgana - после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?

[QUOTE=Morrgana]( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)

У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?

А мне показалось, что у Вас хрущевка панельного типа...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2эл. любитель
Там внизу, под счётчиком самое опасное - однополюсный автомат в нейтрали перед шиной, с которй взяли типа "землю".
При его срабатывании на корпусе СМ окажется 220 относительно трубопроводов.
НЕМЕДЛЕННО, СЕГОДНЯ ЖЕ нужно поставить ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат перед (под) счётчиком вместо двух однополюсных!!!
Номинал тоже серьезный вопрос, более 16А при такой проводке опасны.

А на нижних клеммах верхних трёх автоматах просто фазная перемычка - ввод снизу, так можно делать, но не синим цветом.

М-да, действительно видно плохо, особенно непонятно назначение второго автомата (на 16А который на фото выключен), что там снизу выходит с него на 3-й автомат?
2Morrgana Прислушайтесь к Arr (как минимум нужно заземление СМ откинуть от рабочего нуля, и поставить УЗО на линию)

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

mvk-новосел написал :
Я не специалист

А тогда нах сюда влез с советами?
Здесь у людей вполне реальный шанс не дожить до следующего дня. Тьфу х 3.

И еще в догонку.Имеет ли значение,что акриловая ванна на металлическом корпусе?
и слив то же металлический.

Я не специалист, но может это электростатика?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Morrgana написал :
Такое подключение ,что озночает

Означает, что горе-электрикам надо морду идти бить за минирование квартиры и десяток нарушений ПУЭ.
Немедленно пригласить СПЕЦИАЛИСТА для уточнения возможности зануления СМ в вашем случае.
Немедленно заменить два вводных автомата на один двухполюсный.
Немедленно установить узо на мокрые линии.

Языком ничего не трогать ни в коем случае!!! (если собственную жизнь хоть чуть цените)

( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)

У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?

Опыты сами ,конечно проводить не будем,единственно посмотрели,что будет если отключить все рубильники в квартире,происходит тоже самое,может щипет чуть -чуть поменьше,а кислый привкус всё равно есть.
Может посоветуете к кому обратиться: МОсква САО.Жековские электрики сделали вот такфайлы прилагаються).
Левый автомат вверху в ванну ,как раз один провод на розетку к стиралке ,а второй к другую разетке в ванной.Если плохо видно ,то по одной жиле в автомат и по две жилы справа под винты.Такое подключение ,что озночает,есть ноль или заземление или нет?
Уж извините за глупые вопросы,но хочеться хоть чуть чуть понять что там у нас.

может быть и такое что соед выше отматывает на корпус
или у кого-нибудь заземление сидит на корпусе трубы вариантов много

Пригласите простого работягу, и под Вашим контролем пусть он сделает следующее. Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).

Morrgana

Только не проводите такой эксперимент:
одной рукой за смеситель,
другой - за ПС или СМ.

Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили

Неизвестно, допустимо ли зануление в вашем доме.
И куда и как они подключили PE розеток - тоже большой вопрос.

Сомневающиеся в полезности включения смесителя в ДСУП сан.узла остались?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Валена написал :
_ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

Вы предлагаете автору провести слишком рискованный эксперимент. Такими тестами должен заниматься специалист с соответствующим оборудованием.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ Если даже в акриловой ванной чувствуется приходящий на кран потенциал, то это может быть действительно опасно. Проведите простую проверку. Стандартный медный провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану. Будет ли после этого чувствоваться пощипывание и кислый привкус? Если да, то ваше заземление просто не работает. Если нет, то может быть ещё миллион разных причин от отсутствия его в розетке стиралки до замены у соседа куска стояка на пластик. Возможно, потенциал приходит не от стояка, а от стиралки или бойлера. Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Morrgana
Так сложно судить о всех тонкостях возможных неудобств. Если учесть, что все железки у вас в ванной висят в воздухе, а по воде из трубопровода, часть которого состоит из металлических труб, поступает небольшой, но какой-то потенциал, то пощипывать должно. В любом случае между вашими железками в ванной и водой имеется разность потенциалов. Подстраховаться надо в любом случае - поставьте УЗО на 10mA. Оно должно стоять обязательно, коли вы завели в ванную 220В без разделительного трансформатора.

Ситуация такая:3 месяца назад в 5 эт. хрущёвке на 2 этаже сделали ремонт в ванной.Металлические стояки заменили на пластик,трубы на металлопласт.
Установили акриловую ванну на металл. каркасе ,без гидромассажа -не заземляли.Стиральную машину.Мойдадыр с двумя галогенками.Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).Потолок металл. рейки с галогенками на 220вольт.Узо не стоит,просто автомат на 25.
Недавно почувствовала в ванной при принятии душа,укольчик при прикасновении к носику смесителя,как будто чуть-чуть обожгло,подумала,что просто горячий.
Недавно дочь сказала,что тоже сидя в ванной при прикасновении к смесителю,не сильно ударило током.
Я стала проверять.Если включить воду в ванной и встать туда ногами или опустить руку на дно,то при прикасновении языком к крану,чувствуеться покалывание и кислый вкус(рукой ничего не ощущаю).Если соприкасновения с дном ванны нет,то ничего не ощущаеться.
так как в электрике ничего не понимаю.Подскажите отчего это может быть,кого вызывать(местные сантехники полные нули),какие меры принять