Здравствуйте!
Вопрос по указанномку девайсу. По каталогу МПО Электромонтаж: Дифф. автомат Dx 08013 40А-30мА 230/400В 3p+n, но по схеме расцепители стоят в каждой линии, нет обозначения "n", по схеме кнопка тест запитывается от 2-х центральных линий.

Отсюда вопросы:
правильно ли понимаю, что запитка кнопки - от линейного напряжения
правильно ли понимаю, для нейтрали - любая крайняя линия
и
зачем расцепители в нейтрали?
спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2fihka
Если не указан N, то можно на любой, но принято крайний справа.
А нейтраль без расцепителя - это уже было бы не нормально. Аппарат защищает не только фазный провод от утечек и максимальных токов, но и нулевой.

а какая разница между УЗО/Диф автоматом с запиткой кнопки "тест" по линейному и фазному напряжениям для меня как потребителя? подразумевается наличие всех фаз.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fihka написал :
а какая разница между УЗО/Диф автоматом с запиткой кнопки "тест" по линейному и фазному напряжениям для меня как потребителя? подразумевается наличие всех фаз.

Для вас никакой. Кнопкой ТЕСТ коммутируется не напряжение, а ток. Иммитируется ток утечки. При помощи какого напряжения это делается - линейного или фазного - вам должно быть до лампочки.

fihka написал :
какая разница

Если у Вас симметричная трёхфазная нагрузка и к точке установки диф.автомата не подведён рабочий ноль, то небольшая разница имеется.
В остальных случаях по барабану.