Коэф. использования или спроса
при согласавании Ростехнадзор и Энергосбыты любят значение 0,8
для освещения 1,0 (согласно СП31-110-2003)
на практике я эти значения применяю
если возникают проблемы применяю Коэф. одновременности. - любое удобное значение в конце всех расчетов
старыймастер написал :
спасибо
а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам?
можно сос сылкой взять меньший?
что за коэф одновременности?
не подскажите поподробнее?
лучше 0,8 по розеткам иначе могут возникнуть проблемы при согласовании к тому же все значения этих коэффициентов приведены в СП31-110-2003
коэф одновременности - любое удобное значение отражающее неодновременное включение электроприемников если у вас вводной автомат стоит на 40А то больше потреблять Вам будет сложнее отсюда и получается что коэфф.одновременности будет равняться Kодн=Sразр/Sрасч