Выделенная мощность Ру составляет 15 кВт.

Суммарная мощность приемников 21,4 кВт

Возможно ли согласование с учетом того факта, что все приемники НИКОГДА не работают одновременно?

Какой принимать коэф использования?

СП 31-110-2003. Там есть коэффициент спроса.

А просто коэффициент спроса можно узнать?

Вопрос -то несложный

2старыймастер Как сказать, их там несколько таблиц

старыймастер

Почему бы не поменять входные автомат и УЗО местами?
УЗО формально должно быть типа S.
Входной автомат лучше бы заменить на что-нибудь поприличнее.

УЗО второго уровня предпочтительнее F372.

Разделите кухонные розетки на две группы.

Автоматам к духовке, кондиционеру, панели не помешал бы ещё один полюс.

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

Коэф. использования или спроса
при согласавании Ростехнадзор и Энергосбыты любят значение 0,8
для освещения 1,0 (согласно СП31-110-2003)
на практике я эти значения применяю
если возникают проблемы применяю Коэф. одновременности. - любое удобное значение в конце всех расчетов

спасибо

а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам?

можно сос сылкой взять меньший?

что за коэф одновременности?

не подскажите поподробнее?

Спасибо.
Чем предпочтительнее F372?

Двухполюсные автоматы к перечисленным устройствам обязательно поставлю. Места бы хватило только :-))

На что заменить входной автомат?

старыймастер написал :
Чем предпочтительнее F372?

Тип А.

старыймастер написал :
На что заменить входной автомат?

Если Abb, то, к примеру, S203 или S263. Можете ориентироваться на ток КЗ 6000А - у брендов это будут достойные аппараты.

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

старыймастер написал :
спасибо
а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам?
можно сос сылкой взять меньший?
что за коэф одновременности?
не подскажите поподробнее?

лучше 0,8 по розеткам иначе могут возникнуть проблемы при согласовании к тому же все значения этих коэффициентов приведены в СП31-110-2003
коэф одновременности - любое удобное значение отражающее неодновременное включение электроприемников если у вас вводной автомат стоит на 40А то больше потреблять Вам будет сложнее отсюда и получается что коэфф.одновременности будет равняться Kодн=Sразр/Sрасч

Регистрация: 13.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 244

Хм.. нтересно, у нас в прошлом году в садоводстве на общем собрании, приглашенный из Курортэнерго специалист коэффициент одновременности указал 0,42.

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

нормальное значение
спроса и использования это примерно одно и тоже
а одновременности это совсем другое
не путайте