Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#268537

Профессионалы, подскажите какие существуют методики поиска утечек воды в замурованных в бетоне пластиковых трубах теплого пола. Контур залит целиком без стыков, толщина бетона 120 мм, сверху керамическая плитка. Визуально утечка не определяется.

Найти надо место утечки или сам факт утечки?

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 756

вам нужен кореляционный течеискатель
Например:

Необходимо найти именно место утечки. Площадь комнаты 35 м2.
Кореляционный течеискатель к сожалению используется для труб диаметром от 50 мм., а здесь 16 мм.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Radj написал :
может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

Не всё так просто.... Если при заливке стяжки на трубы от души наступили или уронили че-нить - может быть трещина в стенке трубы и течь...
Мое предложение - измерителем влажности поверхности. Есть такая штука для стяжки, скажем у фирм, делающих полимерное финишное покрытие (для них влажность очень критична). Где влажность стяжки локально повышена - там и течь

Добрый час! Поднять давление в отдельно взятом контуре, и как выявилось что есть утечка?
Удачи и не переделывать..Сергей.

Диагностика тепровизором
Или моджет получится инфракрасным термометром

Гарри написал :
подскажите какие существуют методики поиска утечек воды

Начнём с того, что Вам это не поможет. Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью. Я думаю, что Вы к этому не готовы (вскрывать финишный пол из плитки и ковырять 120мм. бетона на площади 35кв.м). А раз так, то и не зачем тратить время и деньги на поиски. Вы этим магистраль не спасёте.
PS
Всегда предполагал, что водяной тёплый пол добавляет столько геморроя, что проще уложить маты эл. пола, заплатить за электричество и спать спокойно.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Bhead написал :
Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью.

Есть более интересные решения.
Года три назад писал про них - применяется для ремонта протечек, в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

да есть анаэробные герметики
стоят не дешево
для полимеризации желателен металл (или железо не помню), поэтому может стработать только при жеелзных трубах
трещины в блоках цилиндров ремонтируют

Serg написал :
в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

Тогда ничего и искать не надо, отв. само заткнётся, если найдёт воздух под 12-ю сантиметрами бетона

Может бред пишу, но если вместо воды подать воздух под давлением или лучше дым? Вдруг выйдет где и станет видно.

Piriken написал :
подать воздух под давлением или лучше дым?


Атмосфер 20..., чтоб сразу заметно стало откуда дует.

Bhead написал :
чтоб сразу заметно стало откуда дует.

.... по летящим кускам стяжки

был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

Аналогичный вопрос по индивидуальному отоплению. Утекает где-то полстакана воды в неделю - заметил по падению давления в котле, объём прикинул на слух при подпитке котла. Трубы тёплые, всё, что вытекло, высыхает. Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно. Теплоноситель - обычная вода из водопровода. Стетоскопом - это идея, попробую.

Рыжий Тигра написал :
Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно.

сливать воду
мылить
качнуть воздухом

Do Home Yourself написал :
мылить
качнуть воздухом

Ууу. Я никаких внешних подключений не предусмотрел - кроме разве что сливного крана. Через него качать?

Опять же, стальные радиаторы - продавец предупредил, что не любят слива воды. Попробую всё сделать быстро, чтобы изнутри не успели сильно подсохнуть...

2Рыжий Тигра
а как еще?
красить воду?

san-1-tehnik написал :
был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

Спасибо большое за идею. У меня недавно была такая же проблема. В подвале с перекрытия было 3 протечки с трех сторон (по периметру дома) и сильная течь в середине дома (по газовому стояку). Я и вызванные мастера монтирующие мне систему отопления были в шоке. Думали, что придется поднимать всю стяжку. Что интересно влага на поверхность стяжки не проступила. Было одно маленькое пятнышко размером с куриное яйцо. Около часа ходили с тепловизором ничего не выяснили. И только когда я осторожно, чтобы не попасть под горячую руку, сказал , мол читал в интернете про закрытие обратки они все-таки решили это проверить. Т.к. давление падало очень быстро долго не ждали и через 15 минут начали проверять. Шли с холодной стороны по контуру радиаторов отопления. Температура по полу была практически одинаковая 28,5 -29 градусов. А в одном месте резко подскочила до 36 градусов. Там и стали "копать". Как только оголили трубу сразу штроба заполнилась водой. В сантиметрах 40 левее обнаружили трещину в трубе. Течь была практически на углу дома и очень сильной. Как мы потом поняли вода поступала не сразу в бетон стяжки, а проходила в рукаве теплоизоляции трубы и вытекала в метрах 6 от места утечки и соответственно протекала в подвал в разных и казалось бы не связанных местах. Быстро все устранили и вот уже третий день давление не меняется. А причина была в полипропиленовой трубе. Внутри ее была продольная трещина, хотя внешний слой первое время был целый. Еще раз спасибо вам, очень помогли.

san-1-tehnik написал :
контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила

отличная идея!!!

Регистрация: 16.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

АВ-ГАРАНТ написал :
Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

А реально пробовали?
Сомнения:

  1. Труба нагрета и греет вокруг и мокрое и сухое
  2. Вода может пойти вдоль трубы и пятно растянется на приличную длину. Вода может пойти по возможной трещине в каком угодно направлении и перпендикулярно трубе в сторону...

Если есть тепловизор, то лучше его совместить со способом:

san-1-tehnik написал :
котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка

АВ-ГАРАНТ написал :
При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно,

Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!

Регистрация: 13.10.2017 Горно-Алтайск Сообщений: 3

подскажите, пожалуйста, сделали теплый пол, комната 25кв 100м трубы. и теперь постоянно подливаем воду. это утечка? подливаем воду -пол теплый, приходим с работы - холодный . что делать?

id56436677,
100 метров одной веткой, от чего работает?

Не понимаю надуманных проблем. Делайте гидроопрессовку. И всё выявится. Чего непонятного? Нет никаких в гидроопрессовке магических тайн.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,
Перебрали внутрь сегодня спиртосодержащей теплоносителя?

Регистрация: 13.10.2017 Горно-Алтайск Сообщений: 3

Hitgher, нет, разделено на 2 ветки. работает на электрическом котле.