никуда вы своё "заземление" не подключите!!! Сначала нужно очистить щиток от копоти, а ещё лучше всё поменять! Судя по фото, нет у вас там никакой земли : три фазы дохленьких и ноль, который вот-вот отгорит! ( прошу прощения за столь дерзкий ответ, но там действительно всё ужасно).
Юрий-Электр написал :
никуда вы своё "заземление" не подключите!!! Сначала нужно очистить щиток от копоти, а ещё лучше всё поменять! Судя по фото, нет у вас там никакой земли : три фазы дохленьких и ноль, который вот-вот отгорит! ( прошу прощения за столь дерзкий ответ, но там действительно всё ужасно).
А кто чистить должен? Недавно приходил электрик. У соседки искрил и шипел провод который к ее тумблеру (верхний слева) подходит. Подтянул винт и ничего больше не сделал.
А "заземление" может прикруть под винт к корпусу щитка (он из уголков сварен)?
dmc написал :
А кто там такой нахал, что самовольно автомат на 32А засунул, когда должен быть 16, ну максимум 25А, а может и все 10А? Да еще однофазный...
Это мой автомат. Однополюсный потому-что до этого там стоял однополюсный и резать второй провод нехотелось, а то что на 32 наверное неправ, лучше было бы поставить как у соседки просто выключатель или как у остальный жучки потолще ж)
Поменяю на 25 - потом.
Tatsel написал :
Кстати копоти там нет. Это он такой черный пластиковый
Вы уверены, что в пятидесятые, когда строился ваш дом, пластик применялся в щитках? Я сомневаюсь.
А стояк вам действительно менять надо. У соседки вашей опять скоро заискрит и задымит - надо было не только подтягивать , но и зачищать все. И стояк хилый - навскидку 16 квадратов алюминия. Если не ошибаюсь у вас 5 этажей по 4 квартиры - 20 квартир. Примерно по 7 квартир на фазу. Прикиньте количество потребителей в каждой квартире и вы поймете мои опасения. Кооперируйтесь - меняйте на медь. И сами щитки этажные заодно поменяете - лезть туда не страшно будет.
Что каркас у вашего щитка металлический, так это ничего не значит - он может и в воздухе висеть. Для земли надо после обследования хозяйства пятый провод тянуть.
ВТБ! написал :
Это так - мелочные придирки, у Ваших соседей всё намного хуже.
мне что у соседей пока пофиг. Мне бы куда третий провод подключить. Все осложняется тем, что в части квартиры, в частности в кухни, сделана трех-проводная проводка. И есть там такое устройство как газовая плита, в которой тоже есть эл-во. И плита эта прикручена к трубе газовой и соответственно через эту трубу и "заземлилось все". Из мосгаза вставку диэлектрическую ставить не рекомендовали, т.к. они очень не надежный и часто ломаются. Таким образом все сейчас в кухне "заземлилось" через гофру газовой плиты и что-то мне это не очень нравится. Правда ток утечки по этой трубе пока 1-2 мА и узо не вышибает.
И еще хотелось бы что-бы комп током не бился, а то когда ноги на батареи греешь и корпус током бъется- неприятно.
Tatsel написал :
Мне бы куда третий провод подключить.
Некуда.
Таким образом все сейчас в кухне "заземлилось" через гофру газовой плиты и что-то мне это не очень нравится.
Сейчас эта гофра под защитой изоляции, УЗО и автоматов.
Если занулите третьим проводом - снимите все эти три защиты, при отгорании ноля сильфон получит шанс раскалиться докрасна.
хотелось бы что-бы комп током не бился, а то когда ноги на батареи греешь и корпус током бъется- неприятно
ВТБ! написал :
Сейчас эта гофра под защитой изоляции, УЗО и автоматов.
Если занулите третьим проводом - снимите все эти три защиты, при отгорании ноля сильфон получит шанс раскалиться докрасна.
Это как? Почему перестанут работать узо и автоматы? Если я "заземлюсь" на корпус щитка
Они работать не перестанут, но третий провод пойдёт мимо них - напрямую на корпус плиты.
Через этот "третий провод" и сильфон Вы соедините N стояка (назвать его PEN язык не поворачивается) с газовым стояком.
При отгорании нуля в стояке получите то, что заслужили за самодеятельность. Заодно могут "получить" все соседи по дому...
Они работать не перестанут, но третий провод пойдёт мимо них - напрямую на корпус плиты.
Через этот "третий провод" и сильфон Вы соедините N стояка (назвать его PEN язык не поворачивается) с газовым стояком.
При отгорании нуля в стояке получите то, что заслужили за самодеятельность. Заодно могут "получить" все соседи по дому...
я же не буду соеденять N стояка с корпусом, я хотел использовать корпус щитка. Может измерить сопротивление между корпусом щитка и газо-водопроводными трубами?
Мне кажется, что вреда от такого зануления больше, чем пользы.
"Чувствую, но обосновать не могу." (С) Поп Серафим, собака безглазая
У меня тоже впечатление, что если пробежаться по стояку, то можно будет обнаружить подключенные к железяке провода, а куда они в квартирах прикручены - одному богу известно ...