2Викторыч
Кстати, фотография эта здесь немного не в тему. Абсолютно четко видно, что металлическая труба, проложенная по стене, к электроснабжению никакого отношения не имеет и потому крепить электропроводку больше, как к стене, не представляется возможным.
В данном случае речь идет о креплении гофры к металлической трубе с осветительной проводкой. Если можно вязать кабели в жгуты, а жгуты вязать между собой, то почему нельзя одну трубу прикрепить к другой?
2Викторыч Извиняюсь, ошибся номером. Пост #14. Хоть это и неудивительно, таких картинок при желании можно накидать сколь угодно. Только зачем? Гадостей и в реальной жизни хватает. Так что давайте учиться на чужих ошибках и не боятьса признавать свои.
PS. Подвязывать линии к подвесам потолка - это перебор.
Викторыч написал :
...если увижу, что они кабеля прицепили к трубе, чужим кабелям, подвесам фальшпотолка - яйца оборву и заставлю переделать, бесплатно.
Так это как в посте #9 Работаем по понятиям или по требованиям?
А причем здесь цензура? Я ничего такого не сказал
[цензура]. Я мог не сказать... И, [цензура], не сказал.
2Gleden Да за ради бога. Я просто рассказал про один из возможных и достаточно вероятных вариантов развития событий. Я нашим монтажникам, если увижу, что они кабеля прицепили к трубе, чужим кабелям, подвесам фальшпотолка - яйца оборву и заставлю переделать, бесплатно.
PS А причем здесь цензура? Я ничего такого не сказал
Викторыч написал :
...стану я вашу гофру обратно крепить? А если она мне еще и мешается, я ее обрежу со спокойной совестью и буду прав,...
Каждому кланяться - голова отвалится. (С) А. Роу
Викторыч написал :
... потому как нех.
... и х[цензура] с ней. Получите свое, а потом приду я и срублю деньжат по легкому, восстановив линию. При этом заказчик скажет, что местные электрики кроме стакана в руках ни[цензура]я не держали и будет рад, что хотя-бы свет зажегся.
Викторыч написал :
Для непонятливых , а чем не важно, цвет её мне не понравился или диаметр, привязать привязали, а бутылку не поставили, дополнительный отвод надо сделать, проводка не нужна стала, а трубы начальнику на даче сгодятся, свой провод привязать хочу... Идея-то понятна - не надо лезть в чужую зону ответственности. У нас в корпусе было газовое отопление, трубы давно срезали, но в перекрытиях они остались, замечательная проходка, мы по ней кабель и потянули, но по чужому факультету, прибежал мужик местный и давай орать:"Моя дырка, а вы сверлите свою рядом". До рукопашной дошло.
Сам наверняка понял, что ерунду говоришь - кто тут советует к газовым трубам подвязываться?
И с каких это пор электропроводка, проложенная в одном помещении принадлежит к разным зонам ответственности? А то, что цвет не понравился или диаметр, так можно и под статью попасть или проще - по морде получить ...
avmal написал :
Не совсем понятно как будет мешаться гофра, прикрепленная к трубе, при замене или демонтаже проводки, расположенной в трубе...
Для непонятливых
Викторыч написал :
А если она МНЕ еще и мешается
, а чем не важно, цвет её мне не понравился или диаметр, привязать привязали, а бутылку не поставили, дополнительный отвод надо сделать, проводка не нужна стала, а трубы начальнику на даче сгодятся, свой провод привязать хочу... Идея-то понятна - не надо лезть в чужую зону ответственности. У нас в корпусе было газовое отопление, трубы давно срезали, но в перекрытиях они остались, замечательная проходка, мы по ней кабель и потянули, но по чужому факультету, прибежал мужик местный и давай орать:"Моя дырка, а вы сверлите свою рядом". До рукопашной дошло.
Викторыч написал : 2Gleden Тут не в ПУЭ дело. Допустим, я - электрик, обслуживающий проводку, ту самую, которая в трубе и мне надо ее демонтировать/заменить. Как вы считаете, стану я вашу гофру обратно крепить? А если она мне еще и мешается, я ее обрежу со спокойной совестью и буду прав, потому как нех.
Не совсем понятно как будет мешаться гофра, прикрепленная к трубе, при замене или демонтаже проводки, расположенной в трубе... Сами то хоть поняли?
2Gleden Тут не в ПУЭ дело. Допустим, я - электрик, обслуживающий проводку, ту самую, которая в трубе и мне надо ее демонтировать/заменить. Как вы считаете, стану я вашу гофру обратно крепить? А если она мне еще и мешается, я ее обрежу со спокойной совестью и буду прав, потому как нех.
2Gleden
Сам же говоришь, что В ЧЕМ вести вопросов нет, а сам расписываешь достоинства гофры ...
Может ты и прав про тараканов в голове - стальную трубу можно отнести к несущей конструкции и крепить гофру к ней. По крайней мере запреты на это мне не встречались. С другой стороны, делать надо так, как хочется заказчику, если это не противоречит правилам, разумеется. Если заказчика не удастся убедить, то выхода не будет - скобами к стене. Кто платит, тот и танцует девушку ...
п. 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
Гофрированная труба. Серия 9 Описание
Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый
негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю
имеются Сертификат Пожарной Безопасности, Сертификат Соотвествия и Гигиеническое Заключение
2avmal
В гофре только до ЩС, дальше групповая сеть в пластиковом кабель-канале.
И вопрос поставлен КАК ложить, В ЧЕМ ложить - вопросов нет.
п. 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
PS. Индустриальный дизайн в офисе выглядит занятно.
Gleden написал :
Бетонные блочные стены, монолитные перекрытия, оборудованный полуподвал.
Существует осветительная проводка в стальных трубах, проложена по кратчайшему расстоянию лет тридцать назад, но сохранилась хорошо, даже краска не облезла. Тянем новую трассу (кабель ВВГ 5х10 в гофре Д=25мм, 70метров).
Обычно раньше вопросов не возникало, а тут вдруг засомневался:
Допустимо ли подвязать новый кабель к существующим трубам ремешками, или брать в руки молоток и гнать скобой, обходя балки?
В ПУЭ явного запрета не нашел, однако инженер по эксплуатации здания утверждает, что никак нельзя.
Это мое неведение или тараканы в голове отдельных администраторов?
Вообще то по ПУЭ в подвале надо тянуть в стальных трубах ...
Бетонные блочные стены, монолитные перекрытия, оборудованный полуподвал.
Существует осветительная проводка в стальных трубах, проложена по кратчайшему расстоянию лет тридцать назад, но сохранилась хорошо, даже краска не облезла. Тянем новую трассу (кабель ВВГ 5х10 в гофре Д=25мм, 70метров).
Обычно раньше вопросов не возникало, а тут вдруг засомневался:
Допустимо ли подвязать новый кабель к существующим трубам ремешками, или брать в руки молоток и гнать скобой, обходя балки?
В ПУЭ явного запрета не нашел, однако инженер по эксплуатации здания утверждает, что никак нельзя.
Это мое неведение или тараканы в голове отдельных администраторов?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.