Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5197529

Несколько вопросов.
1) Как ведут себя ППР трубы зимой без воды и на какую глубину их нужно закапывать.
2)Как гарантированно слить воду из труб, при отсутствии естественного слива под наклоном.Есть компрессор - возможно ли с помощью него выдавить воду из труб или с помощью насоса?
Подключение воды идёт из подвала , как минимум на метр ниже уровня земли.

AlexBoo написал :
1) Как ведут себя ППР трубы зимой без воды и на какую глубину их нужно закапывать.

Без воды трубы ведут себя хорошо. Обычно закапывают на 1,5-2 штыка, чтоб при копке не достать до трубы.

AlexBoo написал :
2)Как гарантированно слить воду из труб, при отсутствии естественного слива под наклоном.Есть компрессор - возможно ли с помощью него выдавить воду из труб или с помощью насоса?

Компрессором продуть трубы.

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

Если решите продувать, сразу закладывайте это в геометрию. Лучше сразу поставить еще два тройника и пару кранов, чем холодной осенью думать, что бы разобрать, чтобы подключить компрессор и выгнать воду не на пол, а на улицу. Продумайте геометрию продувания заранее.

AlexBoo написал :
Несколько вопросов.
1) Как ведут себя ППР трубы зимой без воды и на какую глубину их нужно закапывать.

У меня ПП уже 4 зимы пережил. Закапывать не стал - лежит на кирпичах. По осени открываю кран в доме и в конце трубопровода (~30м) и "делаю уклон" приподнимая трубу по направлению к конечной точке водоразбора. В прошлом году обратил внимание, что верхний слой ПП становится рыхлым - видимо от солнца.

AlexBoo написал :
2)Как гарантированно слить воду из труб, при отсутствии естественного слива под наклоном.Есть компрессор - возможно ли с помощью него выдавить воду из труб или с помощью насоса?
Подключение воды идёт из подвала , как минимум на метр ниже уровня земли.

Если труба лежит "дугой", то как не дуй, а остатки воды стекут в нижнюю точку, а как уложить ровно уложить ПП при его гибкости - не представляю. Я после первой зимы заметил, что под верандой был такой участок - ничего, не порвало. Выходит что как минимум однократное замораживание ПП переносит хорошо.

Полипропилен выдерживает много циклов. Может быть, сколь угодно много. Но, при этом должна быть исключено дополнительное поступление воды из других участков. У меня был лишь один случай разрыва трубопровода - образовалась грыжа в самом низком месте. Причем произошло это примерно спустя 8 зим. Видимо, циклы заморозки и оттаивания сложились крайне неблагоприятно. Немного приподнял это место - лет 10 все ОК.
Но лучше всего сделать маленький уклон и через кран сливать воду в приямок в нижней точке.

Регистрация: 04.12.2014 Днепропетровск Сообщений: 6

AlexBoo написал:
Несколько вопросов.
1) Как ведут себя ППР трубы зимой без воды и на какую глубину их нужно закапывать.
2)Как гарантированно слить воду из труб, при отсутствии естественного слива под наклоном.Есть компрессор - возможно ли с помощью него выдавить воду из труб или с помощью насоса?
Подключение воды идёт из подвала , как минимум на метр ниже уровня земли.

AlexBoo,

Вообще-то для полива, наверно, лучше трубы из полиэтилена низкого давления. Раз - они идут цельными кусками. Два - они более гибкиt. Три - PE трубы дешевле, чем PPR. А если взять технические - для полива пойдут, то намного дешевле.
Также могу посоветовать на полив, если уж PPR брать трубы PN10. На 16 или 20 бар они ни к чему.