Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#270355

Господа проектанты и электрики прошу вашей помощи в выборе трансформатора тока(ТТ). Сам с этим не раз не сталкивался. И не раз не видел методику. По какому критерию или правилу(инструкции) можно определиться с выбором параметров ТТ. Может объясните на двух пальцах. Или покажите на моих исходных данных. Напряжение 380В, расчетный ток нагрузки 28,5-30,0А, счётчик СЭТ-4ТМ-03-09 входные параметры 208-400В, 1-10А.
Помогите разобраться.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Алексей 22 Посмотрите, например, общие технические условия на трансформаторы тока здесь Вам нужен трансформатор с номинальным первичным током 30А. Вторичный ток при этом 5А.

Вам-то хорошо... А в г.Москве заставляют на такой ток прямоточный счетчик ставить

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

VladislavV написал :
...заставляют на такой ток прямоточный счетчик ставить

Это как?

К сведению:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gleden написал :
Это как?

Элементарно - если до 100А, то прямого включения. Утверждают, что какая то директива есть. А попробуй с ними поспорь. Мотивируется, вроде, тем, что погрешность с трансформаторами большая.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Могу сказать, что токовых трансов номиналом менее, чем 50/5 не видел.

При классе трансов 0.5S погрешность весьма велика, целых 0,5% от величины измерения . И это при классе счетчика 2.0

PS. Спорить, действительно, сложно. Лет пять назад один заказчик предлагал организовать фонд борьбы с ЛенЭнерго, нанять адвокатов и в суде оспаривать правомочность их директив. Еле уговорили не делать глупостей.