Скажите можно ли подключить теплый пол (кабель деви 800 Вт), запитавшись от разетки, там кабель медь 2,5 кв то есть без отдельного автомата

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aozon написал :
Скажите можно ли подключить теплый пол (кабель деви 800 Вт), запитавшись от разетки, там кабель медь 2,5 кв то есть без отдельного автомата

Если через вилку, то подключайтесь. Но тогда где вы будете подключать регулятор? Если без вилки - стационарно, то надо поставить двухполюсный автомат.

Подключение без вилки - стационарно, через терморегулятор. то есть от разетки питание виду на терморегулятор а уже в терморегулятор подключаю греющий кабель, или так категорически нельзя и надо тянуть к терморегулятору свой кабель из щитка и там автомат? спсибо заранее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aozon написал :
Подключение без вилки - стационарно, через терморегулятор. то есть от разетки питание виду на терморегулятор а уже в терморегулятор подключаю греющий кабель, или так категорически нельзя и надо тянуть к терморегулятору свой кабель из щитка и там автомат? спсибо заранее

Лучше, конечно, тянуть свой кабель от щитка через свое УЗО и однофазный автомат. Если от группового УЗО, то через двухполюсный автомат. Если нет такой возможности, то подключайте к розеточной группе, но автомат в щитке поменяйте на двухполюсник.

спасибо за дельные советы

avmal написал :
Лучше, конечно, тянуть свой кабель от щитка через свое УЗО и однофазный автомат. Если от группового УЗО, то через двухполюсный автомат. Если нет такой возможности, то подключайте к розеточной группе, но автомат в щитке поменяйте на двухполюсник.

А зачем двухполюсный автомат?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Цунами написал :
А зачем двухполюсный автомат?

Потому, что потребитель стационарный ...

avmal написал :
Потому, что потребитель стационарный ...

А объясните поподробней Или ссылку киньте Пожалуйста! Для меня это важно. Или схему нарисуйте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Цунами написал :
А объясните поподробней Или ссылку киньте Пожалуйста! Для меня это важно. Или схему нарисуйте.

При очень большом желании можете покопаться в нормативной документации - там все найдете, если интересуют номера пунктов. Схему какую рисовать - ума не приложу. Просто ставите для подключения стационарного оборудования двухполюсный автомат и подключаете через него фазу и ноль. Для обслуживания автомат выключаете и проводите необходимые работы. У прибора подключенного к розетке через вилку достаточно выдернуть вилку, а у стационара такой возможности нет, потому и такие требования для одновременного отключения фазы и нуля.

Ааааа, вроде понятно А если сначала автомат, потом УЗО, то можно и однополюсной, т.к. можно выключить УЗО и ремонтировать в свое удовольствие? Правильно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Цунами написал :
Ааааа, вроде понятно А если сначала автомат, потом УЗО, то можно и однополюсной, т.к. можно выключить УЗО и ремонтировать в свое удовольствие? Правильно?

Правильно ...