Заказчик настаивает на креплении кабельных лотков при помощи
забивных дюбелей, мы обычно делаем это монтажным пистолетом.
Есть ли какие-то нормы, регламентирующие крепление лотков?
А есть в форуме ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые могут оперировать такими
понятиями, как "Нагрузка", "Вырывное усилие", имеют опыт работы
пистолетом, знают нормативную базу?
Представитель заказчика имеет информацию неизвестной достоверности, что "вырывное усилие" для пристреленных дюбелей не всегда стабильно.
Отвалилось что-то пристреленное кем-то как-то где-то когда-то, а он толи видел, толи слышал...
И Вы надеетесь переубедить его цитатами из документов?
Дело в том, что на любой анкер, нейлоновый дюбель, даже на березовый
чопик есть таблицы с величиной допустимой нагрузки на срез и на вырывание
в зависимости от размеров метиза и материала поверхности. А вот на
дюбель-гвоздь, забитый пороховым пистолетом информации - ноль. Два
дня в Интернете не дали ничего.
Как я могу давать какие-то гарантии, не зная параметров метиза? Инженер
такого делать не должен. Вот я и обратился к спецам за опытом и информацией.
Поймите правильно, но советы, как вести себя с заказчиком меня интересуют
меньше всего. Мое делю - грамотное техобоснование, да и объект - не трехкомнатная
квартира, где хозяину можно вешать лапшу на уши (хотя и на мелких объектах
это не делает чести специалисту).
vsn написал :
таблицы с величиной допустимой нагрузки на срез и на вырывание
в зависимости от размеров метиза и материала поверхности. А вот на
дюбель-гвоздь
На вырывание - стохастическая величина, можно говорить только о мат.ожидании.
Довольно давно видел справочник по монтажу проводок, еще советских времен, оранжевая такая книжица. Запомнилось, что пристреливать строительным пистолетом допустимо к несущим бетонным конструкциям, и в них же нельзя сверлить и монтировать на распорных дюбелях.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.