Добрый день, уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как правильно и грамотно организовать электрическую схему в щитке в двушке.
На данный момент вся электрика разведена в квартире, все розетки сделаны, к щитку проложены основные (от застройщика) и свои дополнительные силовые кабели.
Имеются стандартные автоматы, которые будут менять на автоматы ABB или легранд.
Теперь по потребителям:
Какой необходимо установить правильно вводной автомат в кв?
Электрическая плита - автомат на С40 А
Освещение квартиры - автомат на С10 А
Розетки в кухне - автомат на С16 А
Духовка - автомат на С16 А
Посудомойка + розетка в коридоре одна, оборудование СС (от застройщика) - автомат на С16 А
Теплый пол - автомат С16 А
8.Бойлер - автомат на С16 А
Ванная (розетка на машинку + еще розетка) - УЗО С16А/30 мА
На балкон не знаю что ставить - там планируется розеток пару, возможно тп и свет (забель заведен один 3*2,5 ВВГ-нг LS).
Подскажите как правильно все организовать в щитке (щиток видимо будет новый, т.к. в этот автоматы все не влезут).
Еще самое главное - насколько я понимаю лучше поставить УЗО на группы розеток, чтобы при замыкании, например розетки шпилькой ребенком, при токе утечке отключалось узо и электричество.
Вводной — спросите у застройщика выделенную мощность на квартиру. Вообще-то сейчас у вас на вводе дифавтомат C63/0,1. Можете заменить производителя, а характеристики я бы оставил такие же.
Автоматы выбираются с учётом дальнейшей линии (сечение проводов, на сколько ампер розетки/выключатели), а не с учётом назначения конечного оборудования. Обычно ставят 16 А на розетки, кабель 3*2,5, и 10 А на свет, кабель 3*1,5. То есть у вас, похоже, правильно. Какое сечение (лучше измерить микрометром, а не верить этикетке) на плиту и какова её мощность? Возможно, лучше 40 заменить на 32 или даже 25.
Что-то УЗО маловато. Санузлы, кухня, балкон — всё следует защитить. А лучше — вообще всё (несколько по 30 мА). Также можно общее противопожарное на 100 (у вас уже стоит) или 300 (по правилам должно быть селективное, но тут вопрос денег). Где стоит щиток (в квартире? Тогда что в подъезде?)?
УЗО не спасёт от замыкания фазы с рабочим нулём в розетке. От детей следует защищаться по-другому (заглушки, воспитание).
Добрый день! Все правильно на розетки кабель 3*2,5, свет 3*1,5. Плита мощностью 7,4 кВт, индукционная. Щиток стоит в квартире. На площадке стоит автомат иек 52 А вроде, точно не помню. Заглушки от детей уже тоже приобрел, воспитание понятное дело, но любопытство и любознательность иногда берут верх. В каждом из нас сидит маленький ученый. Так понял в целом картину, спасибо вам!
Минимум четыре жилы под зажим (зажимы, если S-cерия) АВ, клеммный блок, ваги в щитке или несколько распаек по квартире?
Какой из перечисленных вариантов "правильный"?