Господа подскажите макс ток. Допустимый для такого кабеля так как на медный просто нет денег.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Для 4 - 5 жильного -> 40А; медь на такой же ток -> 6 мм2

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
Господа подскажите макс ток. Допустимый для такого кабеля так как на медный просто нет денег.

Для того, чтобы ответить информации побольше надо - провод это или кабель, если кабель, то сколько жил и как будет проложен. А так ориентируйтесь, что это медь 6 квадратов, т.е. порядка 50А.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

avmal написал :
Для того, чтобы ответить информации побольше надо - провод это или кабель, если кабель, то сколько жил и как будет проложен. А так ориентируйтесь, что это медь 6 квадратов, т.е. порядка 50А.

это кабель открытой проводки я его защитил 50а. автоматом. протяженность 18 метров.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

кабель 4 жилы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2grouer
По хорошему надо бы автомат 40А, хотя и 50А защитит.