#273509

Ночью был то-ли всплеск напряжения то-ли еще что, не могу сказать, сгорел БП в компе (дыма было много и шипения, видать кондеры взорвались), микроволновка и зарядка для фотика цифрового. Из включенных приборов только холодильник не сгорел.
Что делать? Я имею ввиду защиту.

Ps: Месяц назад поменял всю проводку от щитка в подьезде до счетчика, поставил автоматы новые на 16 ампер, делали все спецы.

2skudarnov
Город какой?
Пишите претензию в электросети - похоже был скачок напряжения.

Ну меня другой вопрос интересует.... как защититься от всего этого.

skudarnov написал :
Ну меня другой вопрос интересует.... как защититься от всего этого.

Варистор на вход между фазой и Ре после входного автомата.
(подойдет 16604 мерлиновский)

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

nikee написал :

А параметры читали? 0.1 сек. для верхнего предела - типовое значение для механики. Холодильнику хватит. А как насчет д\кинотеатров или техники "Умный дом" или там плазма ТВ?
Варисторы вообще-то от импульсных скачков, почитайте номиналы и посмотрите ВАХ, хотя они тоже нужны + разрядники.

2skudarnov Например


защита от перенапряжения

2skudarnov А что у соседей?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BV
А соседи бедные - у них все старое, советское... Чего ему будет-то...?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DMC написал :
2BV
А соседи бедные - у них все старое, советское... Чего ему будет-то...?

Интересная мысль ... Это типа "не трожь ..... - вонять не будет"? В этом что-то есть ...

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Еще парочка:

ppkvin написал :
А параметры читали? 0.1 сек. для верхнего предела - типовое значение для механики. Холодильнику хватит. А как насчет д\кинотеатров или техники "Умный дом" или там плазма ТВ?
Варисторы вообще-то от импульсных скачков, почитайте номиналы и посмотрите ВАХ, хотя они тоже нужны + разрядники.

Это Вы кому, это Вы о чем?
0.1 сек. - много, Варисторы вообще-то от импульсных скачков-мало.
д\кинотеатров или техники "Умный дом" или там плазма ТВ, а
этот металлолом что вааще не имеет нормального БП с фильтрами на входе
широкого диапазона входных напряжений.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

filvik написал :
Это Вы кому, это Вы о чем?

Вот про это: и вот это
в принципе одно и то же.

ppkvin написал :
Вот про это: и вот это
в принципе одно и то же.

Электроника защитит себя сама, перегорев первой.

Регистрация: 29.10.2005 Балашиха Сообщений: 1395

Пару дней назад у нас в доме тоже были скачки напряжения. Только не на доли секунд, а секунды и даже минуты. Напряжение даже не скакало, а плавало в диапазоне от 80 до 325 Вольт!!!!! Самое удивительное, что ни одна лампочка не перегорела, компьютер продолжал работать. Однако телевизор из режима standby переключился в рабочий режим и я в срочном порядке пошел по всей квартире выдергивать вилки из розеток. Идея с установкой дополнительного реле на защиту от скачков напряжения мне понравилась, но я не понимаю, куда его следует ставить? В идеале конечно на вход. Вот только кто позволит воткнуть его перед счетчиком? Кстати, трансформатор этого счетчика надрывно гудел, хотя вся нагрузка была отключена. Может быть поставить его между счетчиком и внутриквартирными автоматами? А какую нагрузку он держит? Ампер 40 выдержит?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

filvik написал :
Электроника защитит себя сама, перегорев первой.

Это уже тянет на афоризм! Очень глубокий смысл...

darkstar написал :
Вот только кто позволит воткнуть его перед счетчиком?

Перед счетчиком никак. Кстати, недавно рассказывали о новых счетчиках со встроенным реле отключения и управлением по сетевому проводу ВЧ сигналом для отключения неплательщиков от питания. Так при испытаниях в реальных условиях погиб человек, когда отключили питание, он начал разбираться в причинах, проверял контакты, внезапно включилось это реле...

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

ppkvin написал :
...Кстати, недавно рассказывали о новых счетчиках со встроенным реле отключения и управлением по сетевому проводу ВЧ сигналом для отключения неплательщиков от питания. Так при испытаниях в реальных условиях погиб человек, когда отключили питание, он начал разбираться в причинах, проверял контакты, внезапно включилось это реле...

откуда дровишки?

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

skudarnov написал :
...Что делать?...

пойском по сайту
тема уже замусолена

ppkvin написал :
Это уже тянет на афоризм! Очень глубокий смысл...

Так учили, чем богаты.
(это и был афоризм препода по электронике)

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

LoveJoy написал :
откуда дровишки?

Вроде не байка, рассказывал энергетик серьезный, эту тему как идею закрыли, хотя буржуи продолжают разработку - видимо народ более дисциплинирован и не лезет куда попало.

ppkvin написал :
Так при испытаниях в реальных условиях погиб человек, когда отключили питание, он начал разбираться в причинах, проверял контакты, внезапно включилось это реле...

Печально, но технику безопасности надо соблюдать. Например перемычку вешать....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bv написал :
Печально, но технику безопасности надо соблюдать. Например перемычку вешать....

Тут быстрее не техника безопасности, а нормативы по установке перед счетчиком разъединителя для обслуживания счетчика.

Да и вообще - лезть в линию, на которой почему-то пропало напряжение голыми руками - это полное безрассудство

bv написал :
лезть в линию, на которой почему-то пропало напряжение голыми руками

А несчастный случай - он, гад, как раз и случается совершенно случайно... ((с) наш препод по ТБ)

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

bv написал :
Печально, но технику безопасности надо соблюдать. Например перемычку вешать....

Видел такое только когда электрики чистили изоляторы 6 кВ на ТП, вот тогда все 3 фазы коротили на контур заземления (жить хочуть видать). Попробую узнать подробнее, чья была разработка...

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

darkstar написал :
...Идея с установкой дополнительного реле на защиту от скачков напряжения мне понравилась, но я не понимаю, куда его следует ставить? В идеале конечно на вход. Вот только кто позволит воткнуть его перед счетчиком?

Можно установить независимый расцепитель к вводному автомату, либо вводной автомат поменять на такую штуку:
или такую:

описание датчиков защиты от перенапряжений

Если Вы живете в многоквартрном доме, то можно поставить Автоматический защитный модуль, который установливается в электрощите на этаже и защищает квартирную электрическую сеть при превышении напряжения Выше 265 В и нонижении напряжения ниже 170 В. Данное устройство автоматически отключает потребителя и сканирует эектрическую сеть, при подаче напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ ( 220В+_ 5%) автоматически включается и подает напряжение потребителю, или можете использовать на дорогостоящем оборудовании источники бесперебойного питания Ups.
С уважением Володя

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Никитин написал :
Автоматический защитный модуль, который установливается в электрощите на этаже и защищает квартирную электрическую сеть при превышении напряжения Выше 265 В и нонижении напряжения ниже 170 В. Данное устройство автоматически отключает потребителя и сканирует эектрическую сеть, при подаче напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ ( 220В+_ 5%) автоматически включается и подает напряжение потребителю

Хорошо изложена идеология защиты (концепция). Есть замечание: для бытовых целей ~ 220 +_ 10% и даже 220 +10%_15%.