Добрый день уважаемые мастера, ситуация: на входе до счетчика стоит два 1p автомата Abb серии Sh 201 40a. Прочитав документацию узнал что должен стоять 2p. В автоматах на тумблере в крайней точке есть отверстие, возможно ли их соединить штифтом? (будет ли при этом полученная связка отбивать при достижении предельного тока)
Это отверстие для фиксации автомата во включенном (или выключенном) состоянии, как защита от случайного ручного выключения (по КЗ и перегрузке срабатывать не мешает). Объединение двух 1Р в один 2Р с помощью металлической пластины (в сечении в виде буквы П) надетой на "язычки" обоих автоматов встречал (в ЭВМ типа СМ, например).
...но в данном случае это не поможет, поскольку кроме внешнего, есть еше и внутреннее механическое соединение электромагнитного расцепителя. Отдельно комплект для самостоятельной установки не продается; ИМХО проще и надежнее поменять автомат целиком.
2Викторыч Что пломбировать - разницы нет. Просто автомат на PEN недопустим, поэтому должны были ткнуть в это носом (выдать предписание) и заставить переделать (развернуться и уйти).
насколько я знаю в двух полюсном автомате на 220 вольт
расчет ведется по фазному полюсу
в нулевом могут вообще отсутствовать, приборы токовой отсечки и перегруза
или иметь завышенный номинал, относительно фазного полюса
electro написал :
насколько я знаю в двух полюсном автомате на 220 вольт
расчет ведется по фазному полюсу
в нулевом могут вообще отсутствовать, приборы токовой отсечки и перегруза
или иметь завышенный номинал, относительно фазного полюса
Рассчитывать без разницы по какому - по нулевому или по фазному - ток одинаковый ...
А вот отдельного прибора коммутируещего в нулевом проводе быть не должно. Даже с завышенным номиналом ...