#273846

Подскажите, можно ли изгибать этот кабель на 90 градусов (прокладка в плинтусе). В магазине консультант сказал что очень не желательно, ибо в месте изгиба со временем начёнт греться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Koriolis написал :
Подскажите, можно ли изгибать этот кабель на 90 градусов (прокладка в плинтусе). В магазине консультант сказал что очень не желательно, ибо в месте изгиба со временем начёнт греться.

Изгибайте хоть на 360 градусов - важен минимальный радиус изгиба соответствующий требованиям изготовителя. А вообще, если пренебречь этим требованием, то сгибайте без применения инструмента рукой. Как сможете - так и сойдет. Больше положенного вам жесткость самого кабеля не позволит согнуть ...

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Koriolis написал :
Подскажите, можно ли изгибать этот кабель на 90 градусов (прокладка в плинтусе). В магазине консультант сказал что очень не желательно, ибо в месте изгиба со временем начёнт греться.

Воспользуйтесь рекомендациями изготовителей кабеля. Например, Севкабель указывает, что "минимально допустимый радиус изгиба: 4 диаметра кабеля" ()

Именно Севкабель у меня и есть.
Всем большое спасибо за помощь.