Добрый день. Такой вопрос. У мужа на работе недавно отключился сервер, потому что подводка электричества к нему вот такая.
(Фото ниже)
Сначала все провода были прикручены напрямую к гайке, но они сгорели, и местный электрик примотал к ним удлиняющий провод и уже его примотал опять к гайке.
Вопросы.
Нормально ли, что к открытой гайке прикручен провод, в котором есть напряжение.(или я чего-то не понимаю)?
Может быть, рядом сделать щиток дополнительный, в котором всё это скоммутировать?
Муж в сомнениях-хочет делать сам, но есть же электрик....
Электрик, наверное, тоже не заинтересован, электричество же есть-что еще надо....
Принимаются любые советы.
Кстати, да. Хороший аргумент для начальства..Но там через упс-ы все подключено.
Но ВСЁ переделывать вряд ли будут. Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему...
Ну если на работе, то электрик должен этим заниматься. По хорошему все переделывать надо. Сейчас мастера подтянутся и все объяснят. Но будьте готовы вопросов будет много ))
Не лесть не в свое дело.
Да все плохо, да все переделывать надо. Но, т.к. это происходит "на работе", то для этого есть специально обученный человек и руководитель.
ma-masha написал :
Но ВСЁ переделывать вряд ли будут. Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему...
Руководство вашего мужа выделяет денег на Ваш щит. Его нормально подключают к существующей сети. Совсем не дорого по сравнению с возможными потерями техники, информации.
ma-masha написал :
подводка электричества к нему вот такая.
За такое в тюрьму надо сажать! Тем более, что это должно штатно обслуживаться.
ma-masha написал :
Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему.
Отвечает арендодатель - он не имеет права сдавать в таком состоянии помещения! С ним этот вопрос и решайте: либо он сам оплачивает работы по приведению в порядок своей электроустановки, либо за счет арендатора в счет оплаты аренды. Если откажется - привлекайте к ответственности.
Опять МУПы какие нибудь? Видя такой уровень правильное решение:
Согласовываем с главным инженером/энергетиком/техником/виг-чу/ктулху- мастер сетей и здания некую точку подключения. То есть вот идет толстый кабель. Концевые клеммы этого кабеля относятся к вам и заканчиваются на наших входных клеммах. Понятно что это должно быть оформлено бумажно.
Под это дело делается проект и схема. Не забываем что местное главное электроктулху должно поставить отпечаток своего щупальца напротив графы "Согласовано". Схема должна быть включена в ваши бумажные договоренности как неотчуждаемое приложение.
Ищем нормального электрика и пусть вешает нормальный щит.
ma-masha написал :
Сначала все провода были прикручены напрямую к гайке, но они сгорели, и местный электрик примотал к ним удлиняющий провод и уже его примотал опять к гайке.
Вопросы.
Нормально ли, что к открытой гайке прикручен провод, в котором есть напряжение.(или я чего-то не понимаю)?
Нет там напряжения, это нулевой провод, скорее всего - глухозаземлённая нейтраль.
Самому трогать нельзя, потом Вашего супруга и обвинят во всех существующих и несуществующих грехах.
Телегу (служ. записку, докладную или как там у них принято) на имя главного энергетика или директора, где должны присутствовать слова "нарушение ПУЭ, опасность пожара, опасность поражения током, финансовые потери из-за аварий" и т.п..
BV написал :
Руководство вашего мужа выделяет денег на Ваш щит. Его нормально подключают к существующей сети. Совсем не дорого по сравнению с возможными потерями техники, информации.
Веселое совпадение, у нас сервер в одном здании точно так же висит на апешке и неизолированная нулевая скрутка. А по факту, все переделывать конечно, еще вроде для серверов стабилизатор не помешает.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.