Здравствуйте.
Кто может объяснить вопрос по VRV системе?
Смонтирована система кондиционирования по три внешних блока типа KTRZ разной мощности. К ним подключены разные внутренние кассетники, настенники.Со слов специалиста - система VRV.
Специалист обслуживающий систему утверждает, что если нагрузка внутренних блоков составляет меньше чем 30% максимальной мощности системы, то работать система не будет. Так ли это?
в описании системы написано, что от 10%, но от 10% чего, самого маломощного внешнего блока или от мощности всей системы?
И каким образом реализована работа такой системы - при маленькой нагрузке работает один внешний блок, а при повышении подключаются остальные, или работают все сразу, независимо от нагрузки?

Спасибо за ответы.

kook, Вы кто ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

Бориска66, Конкретизируйте вопрос.

Я не специалист в этом деле, но разобраться интересно.

kook, вопрос достаточно конкретен, вы кто ?

Пользователь, сторонний монтажник, эксплуатация ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

Бориска66, вот это конкретнее. Я отвечаю за эксплуатацию здания.

Вопросы задают пользователи системы, поэтому придется разбираться в этом.

Данная система будет работать даже если Вы включите один внутренний блок в системе ...

Вообще-то подобные системы называются комбинаторными ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

Бориска66 написал :
Данная система будет работать даже если Вы включите один внутренний блок в системе ...

Представитель монтажной организации (он же специалист по обслуживанию) назвал систему именно VRV.
Я читал что VRV - это запатентованное название системы фирмой Daikin. Другие компании используют аббревиатуру VRF. Смысл не меняется.

Чтобы поспорить с ним я поштудирую литературу.

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

Я так понимаю - главное отличие VRF от комбинаторной систем является то, что во втором случает блоки делятся на ведущий (инверторный) и ведомый (имеющий более простую автоматику).

Раз представитель монтажной организации кентатсу VRV называет, думается мне он сплитовик-затейник, потому как Вы совершенно правильно подметили про Daikin ...

Далее про комбинаторку, блоки там одинаковые, просто распределяются приоритеты (могут быть разные по мощности), и есть гемор с настройкой, правильно провести ПНР такой системы может только человек хорошо знающий систему ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Раз представитель монтажной организации кентатсу VRV называет, думается мне он сплитовик-затейник, потому как Вы совершенно правильно подметили про Daikin ..

VRV - давно стало нарицательным названием, хотя у нас чаще используется термин "мультизональная система" (мультизона, мультизоналка).

kook написал :
блоки делятся на ведущий (инверторный) и ведомый (имеющий более простую автоматику).

Блоки абсолютно одинаковы. Но алгоритм работы Лессаров, Мидей, Кентацу несколько туповат - первым всегда стартует "главный".

kook написал :
Специалист обслуживающий систему утверждает, что если нагрузка внутренних блоков составляет меньше чем 30% максимальной мощности системы, то работать система не будет. Так ли это?

К сожалению он прав, то же нам озвучили на семинаре Дайкин, полтора года назад. Плюс еще куча аспектов - удаленность блока (по трубе) - чем дальше, тем сложнее жидкачу туда добраться - мощности компрессора порой не хватает чтобы удержать его в жидком состоянии. Где стоит наружка - выше или ниже внутренних блоков. Какой коэффициент превышения мощности взяли проектировщики...

Во тут Остапа понесло, на семнарах Даичи надо больше мануалы на енглишь читать, а не предвадителя сектантов слушать ...

В идеале и системки иногда ручками трогать ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
В идеале и системки иногда ручками трогать ...

Будешь в Казани, дам пощупать... Глядишь чего умного подскажешь...

artem 16, ух как все грустно ...

Мне как бы этой техники и в столице хватает, тут ее в разы больше, а не в единственном экземпляре у "кого-то на объекте по рассказам друга" ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска, тебя опять понесло? Режим тролля вкл?
Тебе дело говорят, вдумайся и поймешь о чем.
Но как всегда, тебе пох на смысл, тебе интересно что нибудь сказать только ради того чтобы сказать. Без аргументов. Без доводов... Все радужно полосатые, один ты Дартаньян. ))))

kook,

Про 30 процентов грубо правильно,но работает и на меньшей загрузке.
10 процентов от мощности наружного блока(всей мощности)
Фреон постоянно проходит через ВСЕ внутренние блоки ,включение внутреннего блока это грубо говоря довключение его вентилятора.

КАТРАН написал :
Фреон постоянно проходит через ВСЕ внутренние блоки ,включение внутреннего блока это грубо говоря довключение его вентилятора.

А зачем на нутрянках клапана стоят

artem 16,

Легулируют чего то,угадал?

Господи, как все сложно ...

Машина стартует с 30% мощности, но не всей системы а одного компрессора, это про Кентатсу, Митсуха с 25%, опять же компрессора, вне зависимости комбинаторка она или нет и количества компрессоров ...

Далее на всех внутрянках производительность регулируется не вентилятором, а EEV именно он регулирует наполнение жидкостью испарителя ВБ, что соответственно регулирует и температуру испарителя, все это в купе с пропорциональным ростом производительности НБ и т.д., грубо где-то так ...

Олухи ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

А че в Даичах есть спецы по кентатсам?
Они как то по телефону насоветовали монтажорам межблочку внутрянок к X,Y,E подключить )).
50% должно быть установлено внутрянок в системе относительно всех наружных блоков в контуре
При этом работать на охлаждение может и 2,2 кВт одна внутрянка.
Системы последнего поколения уже не обязательно всегда стартуют с мастер блока.
Насчет длин трасс. Все зависит от монтажа и заправки.
По крайней мере ощутимых потерь производительности на последних сериях нет.

Yagemika написал :
50% должно быть установлено внутрянок в системе относительно всех наружных блоков в контуре

Секрет Полишинеля, это справедливо для всех подобных систем, даже сраный Китаец отсыпется при не соблюдении данного правила, да оно и в мануалах прописано ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...