Схема показалась достаточно разумной. Хотел бы ее частично использовать в 3-х комнатной квартире.
Вопросы:
1) Почему автомат на розетку 20А, а не 16?
2) Почему верхнее УЗО АС, а нижнее A?
3) можно ли использовать однофазные автоматы?
4) Есть ли еще замечания?
Ну, провода, пожалуй, отличаются по качеству. Поэтому им не приходится пользовать поправкой:
Kamikaze написал :
...
Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице.
...
yury98 написал :
Попалась методичка по электрике от Леруа Мерлен.
Вопросы:
1) Почему автомат на розетку 20А, а не 16?
2) Почему верхнее УЗО АС, а нижнее A?
3) можно ли использовать однофазные автоматы?
4) Есть ли еще замечания?
Это не методичка, а отрывки из обрывков какой-то французской книги типа "Энциклопедия электрика".
У них 20А защита автоматом допускается для розеточнойтлинии 2,5 кв.мм, если число розеток на этой линии более пяти, но не более восьми.
16А защита автоматом - не более пяти розеток на линии 1,5 кв.мм.
И ещё, согласно французским книжкам, они лепят защиту автоматом 20А на линии стиралки, бойлера, духовки, морозильника и компьютера.
УЗО тип А для стиралки и помехоустойчивые дифф. автоматы 20/0,03 типа А для линий компьютера и морозильника. Разумеется, 20А - это максимально возможная защита для кабеля 2,5 кв.мм. С фиксированной нагрузкой типа стиралки и т.п. приборов всё понятно - перегрузка исключена, а вот с восемью розетками не очень понятно.
Можно использовать 1-фазные автоматы, 1Р+N автоматы, 2-фазные автоматы. Только не забывайте, что все эти французские методички писались для французов, а не для нас. В смысле их и нашей зарплаты и их и нашего ассортимента в магазине.
Точно:
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
AnMat написал :
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных.
При чем здесь сети с изолированной нейтралью?
AnMat написал :
Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??
Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.
AnMat написал :
Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?
Дороже. Сложнее найти. Если все нормально проложено, неисправности по нулю не часто случаются, и оперативных отключений нуля не нужно. Неисправность можно найти отсоединением нулей от шинки, при выключенном фазном АВ.