Попалась методичка по электрике от Леруа Мерлен.

Схема показалась достаточно разумной. Хотел бы ее частично использовать в 3-х комнатной квартире.
Вопросы:
1) Почему автомат на розетку 20А, а не 16?
2) Почему верхнее УЗО АС, а нижнее A?
3) можно ли использовать однофазные автоматы?
4) Есть ли еще замечания?

yury98 написал :
Почему автомат на розетку 20А, а не 16?

Во франции можно.

Radio,
во Франции розетки и провода другие?
Там еще табличка есть по розеткам

yury98 написал :
во Франции розетки и провода другие?

Нет, правила и обычаи.

Ну, провода, пожалуй, отличаются по качеству. Поэтому им не приходится пользовать поправкой:

Kamikaze написал :
...
Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице.
...

cooler.od написал :
Ну, провода, пожалуй, отличаются по качеству

Но не факт, что в лучшую сторону.

Radio написал :
Но не факт, что в лучшую сторону.

Не держал в руках французских проводов, но работая с Хагером и ИЭКом, выводы напрашиваются сами собой.

cooler.od написал :
но работая с Хагером и ИЭКом

Зачем же вы с ИЭКом работали? Вымойте руки с мылом поскорее.

yury98 написал :
Попалась методичка по электрике от Леруа Мерлен.

Вопросы:
1) Почему автомат на розетку 20А, а не 16?
2) Почему верхнее УЗО АС, а нижнее A?
3) можно ли использовать однофазные автоматы?
4) Есть ли еще замечания?

Это не методичка, а отрывки из обрывков какой-то французской книги типа "Энциклопедия электрика".
У них 20А защита автоматом допускается для розеточнойтлинии 2,5 кв.мм, если число розеток на этой линии более пяти, но не более восьми.
16А защита автоматом - не более пяти розеток на линии 1,5 кв.мм.
И ещё, согласно французским книжкам, они лепят защиту автоматом 20А на линии стиралки, бойлера, духовки, морозильника и компьютера.
УЗО тип А для стиралки и помехоустойчивые дифф. автоматы 20/0,03 типа А для линий компьютера и морозильника. Разумеется, 20А - это максимально возможная защита для кабеля 2,5 кв.мм. С фиксированной нагрузкой типа стиралки и т.п. приборов всё понятно - перегрузка исключена, а вот с восемью розетками не очень понятно.
Можно использовать 1-фазные автоматы, 1Р+N автоматы, 2-фазные автоматы. Только не забывайте, что все эти французские методички писались для французов, а не для нас. В смысле их и нашей зарплаты и их и нашего ассортимента в магазине.

yury98 написал :
4) Есть ли еще замечания?

схема ТТ и странная схема подключения бойлера

Почему к них все автоматы двухполюсные, у нас же все автоматы чисто P?
Даже в ПУЭ почему то запрещают разрывать 0

Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится

AnMat написал :
Даже в ПУЭ почему то запрещают разрывать 0

Неправда.

Неправда.

Точно:
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??

AnMat написал :
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных.

При чем здесь сети с изолированной нейтралью?

AnMat написал :
Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??

Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.

Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.

Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

AnMat написал :
Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

Дороже. Сложнее найти. Если все нормально проложено, неисправности по нулю не часто случаются, и оперативных отключений нуля не нужно. Неисправность можно найти отсоединением нулей от шинки, при выключенном фазном АВ.

yury98 написал :
Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится

Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.

Radio написал :
Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.

Для частного дома? Квартира - перерисовать PE от ввода
И что там за линия справа вверху?

AnMat написал :
Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

попробуйте посмотреть, прямо с первой страницы. )