В кирпичном деревенском доме будет устанавливаться щиток. Какой корпус выбрать - пластиковый, или металлический?
Часть перегородок - из "сгораемых материалов". Допустимо ли вести по ним проводку в расположенных снаружи стены пластиковых кабель-каналах, или - только стальные трубы внутри стены? :-)
1) Если дизайн значения не имеет - огромный металлический, но не китайский, а отечественный пристойного качества - не на саморезах.
Где будет счётчик? Подключение новое или реконструкция?
1) Если дизайн значения не имеет - огромный металлический, но не китайский, а отечественный пристойного качества - не на саморезах.
Где будет счётчик? Подключение новое или реконструкция?
Сейчас ситуация такая:
Счетчик (класса точности 2) - за ним 2 раздельных (!) автомата C16 на фазе и нуле (!) - затем потребители.
Хочу сделать так:
Вводной автомат - счетчик на старом месте - щиток с УЗО и автоматами - дальше проводка по правилам. Система заземления TT.
Имеются следующие непонятки:
Организационная, как пригласить электрика переключить ввод на автомат до счетчика и перепломбировать все это хозяйство.
Техническая, как продолбить нишу размером 30 на 36 на 10 см в кирпичной стене (есть макита 2450, но опыт только в сверлении дыр, долбить не пробовал).
Параноическая: если входящий в щиток кабель (до УЗО) коротнет на корпус, а сопротивление заземления в системе с TT не очень маленькое, чего будет? :-)
2) Не проще навесной?
3) Поставить УЗО сразу после счётчика. А щиток пластиковый - раз счётчик отдельно.
Или пластиковый встроенный с металлической дверцей - специально для параноиков.
altor написал :
как продолбить нишу размером 30 на 36 на 10 см в кирпичной стене (есть макита 2450, но опыт только в сверлении дыр, долбить не пробовал).
Если ниша для бокса, то глубина поменьше будет - порядка 85мм. Долбить, тем более в кирпиче, проще, чем вам кажется. Обсверлите по периметру всю нишу буром 10-12мм на нужную глубину - ограничитель глубины сверления у Макиты есть. Потом перекключайте на молоток и вставляйте долото. Я использую с шириной лезвия 40мм. Срубайте все перемычки по периметру, а потом срубайте от краев к центру - за час-полтора управитесь ...
Пластиковые для быта практичнее и безопаснее.
2) Встроенный - но долбить надо.
3) Если счётчика нет, а стены негорючие, то пластиковый дешевле, металлический от брендов безумно дорог, пластиковый с металлической дверкой с заделкой в негорючую стену - подешевле, при этом безопасность без компромиссов.
Любой нормальный лодырь предпочтёт пластиковый навесной - если жена разрешит этот ****ливый нарост на стене.