Ситуация простая - есть три этажа по 130 м2,главный щит в гараже первого этажа,на втором этаже - свой групповой щит,соответственно на третьем - свой.Вроде простое решение - в главном щите ставить автомат на кабель на этаж,в этажном - вводной рубильник или выключатель нагрузки,но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат,в главном - рубильник,так кабель как бы без защиты ...Или не городить огород и просто использовать автоматы и там и там(опять же - бюджет-с,автоматы дешевле ...)
Может кто уже сталкивался и как-то решил эту ситуацию?
Есть вариант, взять кабель побольше сечением - тогда его будет защищать вводной АВ главного щита. В главном щите поставить на отходящие к этажам ВН, а в этажных - АВ
Если говорить о селективности - то надо знать номиналы, но в целом селективность начинанается от 100А
serj12 написал :
но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат
Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде.
Извините,не уточнил - это доделка,кабель проложен и не сменяем.Но мысль понятна и приятна.
" АВ и там и там."(у меня не цитируется,поэтому так вставляю =) )
Сейчас так и сделано,правда через п...пу - в главном АВ С50А на второй(там кухня),С40А - на третий,в этажных - С 32А.Просто вчера раз пять прогулялся туда и обратно - вот и задумался.
"Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде."
Это-то ясно,мне селективность там ехала-болела,просто самому интересно узнать про ВН и АВ,а вдруг ...
Не этим клиентам - я туда не наезжусь.
@BV, ну вы же прекрасно знаете - ну какая там селективность,это же не промка,так - дачный домик,не более ... просто большой,немножко,чуть-чуть... с бассейном,бл...
Они оправданы только в случае холодильников, стиральных машин, кондиционеров и подобного. Ну так же в том случае если на линии _постоянно_ сидит большое количество приборов с импульсными БП.
Заменив вводной в щитке с С на B, вы обеспечите некую надежду на селективность (но по факту, в 99% случаев, нет).
Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать. Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.
А может просто работали сракоделы-универсалы, за 10 тысяч/квадрат. Знаю много таких случаев - бригада выставляет хороший ценник, внутри делает полное дерьмо, зато чистовая отделка - не прикопаешься.
Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать. Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.
@Alexey_Spb, дело в том,что это установлено не мной и почему там "С" надо смотреть,но скорее всего - они самые ходовые,а вот с номиналами прикольно.
"Заменив вводной в щитке с С на B, вы обеспечите некую надежду на селективность (но по факту, в 99% случаев, нет)."
Я же написал - цели обеспечить селективность нет,просто самому интересно принцип понять - ведь если я ограничиваю мощность автоматом в щите на этаже,могу ли поставить ВН на эту линию в главном щите или приоритет всё же на защиту кабеля...
serj12 написал :
Ситуация простая - есть три этажа по 130 м2,главный щит в гараже первого этажа,на втором этаже - свой групповой щит,соответственно на третьем - свой.Вроде простое решение - в главном щите ставить автомат на кабель на этаж,в этажном - вводной рубильник или выключатель нагрузки,но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат,в главном - рубильник,так кабель как бы без защиты ...Или не городить огород и просто использовать автоматы и там и там(опять же - бюджет-с,автоматы дешевле ...)
Может кто уже сталкивался и как-то решил эту ситуацию?
Поставить селективные автоматы (типа ABB S750DR или HAGER HTNxxx) в главном щите на ввод и на линии в этажные щиты, в щитах - ВН.Или общий ввод - предохранители (лучше ВН с плавкими вставками, как уже советовали), линии на этажные щиты - селективные автоматы.Будет чотко , но дорого.
Yuriyнаписал :
Поставить селективные автоматы (типа ABB S750DR или HAGER HTNxxx) в главном щите на ввод и на линии в этажные щиты, в щитах - ВН.
Или общий ввод - предохранители (лучше ВН с плавкими вставками, как уже советовали), линии на этажные щиты - селективные автоматы.
Будет чотко , но дорого.
Решение элегантное,посмотрю цены,но боюсь что бюджет не пропустит.