Добрый день!
Никак не могу разобраться как у меня подключена люстра.
К люстре на потолке подходит 3 провода, 2 провода подключены к ней, один заизолирован.
Теперь о выключателе. Он 2-х кнопочный. Люстра включастся только когда обе кнопки нажаты.
Внутри выключателя (см рисунок). Провода 1 и 2 подходят раздельно к кнопкам сверху, и 1 провод снизу общий. Замыкая кнопки по-отдельности, т.е. соединяя провода 1-3 или 2-3, никакого результата не получаем. Если нажаты 2 кнопки одновременно, люстра горит.
Следовательно ток идет через 1 к 2. Что и подтверждается при их замыкании в ручную.
Но.
Отвертка-тестер показывает, что и провод 1, и провод 3 - фаза, а 2 - 0.
Причем на контакте 3 отвертка загорается ярче если замкнуть 1 и 3. Если при этом тестировать контакт 1, у него яркость отвертки не меняется при замыкании 1-3 (просто 1 всегда горит ярче чем просто 3).
Все размыкаем. Отвертка на 3 горит, при замыкании 3-2 отвертка погасает.
Теперь берем вольтметр. Между 1 и 2 показывает 220 вольт. Между 1 и 3 - ноль. Между 3 и 2 - тоже 0.
Почему тогда отвертка показывает на 3 фазу??
Если там фаза, почему при замыкании 3-2 нет к.з.?
Ну и главное, почему я начал эту тему.
Купил новую люстру, 3 провода, 1 идет ко всем 8 патронам (причем к середине), и два пополам по 4 патрона (к резбе). я всегда думал, что должно быть наоборот, нет?
Совсем я запутался что-то.. Как подключить люстру?
2Панама
Поменяйте на выключателе местами провода 3 и 1 - выключатель можно ставить на место. Снимите аккуратно старую люстру выключив обе клавиши выключателя и убедившшись индикатором, что на на подводке люстры нет фазы. Включите обе клавиши и индикатором найдите два провода, на которых появилась фаза. Провод без фазы пометьте изолентой. Выключите выключатель и повесьте люстру. Провод, помеченный изолентой подключите к проводу люстры, который идет на все 8 патронов, а остальные 2 на оставшиеся. Вкручивайте лампочки и пользуйтесь ...
Две недели назад, у друга, столкнуся с косяком строителей или ЖЕКовских электриков.
Ситуация была аналогичная, НО фаза на люстру была заведена НАПРЯМУЮ СО ЩИТА а ноль через выключатель. Причём в другой комнате выключатель как и положено рвёт фазу.
Дом пятиэтажная хрущёвка ~60 годов, проводка : свет - медная, розетки - алюминий.
Две недели назад, у друга, столкнуся с косяком строителей или ЖЕКовских электриков.
Ситуация была аналогичная, НО фаза на люстру была заведена НАПРЯМУЮ СО ЩИТА а ноль через выключатель. Причём в другой комнате выключатель как и положено рвёт фазу.
Дом пятиэтажная хрущёвка ~60 годов, проводка : свет - медная, розетки - алюминий.
Свет там тоже алюминий - вряд ли меняли. Просто стояли дергалки потолочные, а потом нарастили выключатели медью. Там в скрутках, наверняка, и перепутали фазу с нулем. Не удивлюсь, если медь с алюминием скрутили напрямую. В те годы выключатели и розетки переделывали все кому не лень ...
avmal написал :
Просто стояли дергалки потолочные, а потом нарастили выключатели медью.
"Дёргалки" там никогда не стояли. Проводка скрытая. Из отверстия (Не из штробы) в потолке тоже выходит медь. В щите от автомата установленного на свет отходит медь.
Alex___dr написал : 2avmal
"Дёргалки" там никогда не стояли. Проводка скрытая. Из отверстия (Не из штробы) в потолке тоже выходит медь. В щите от автомата установленного на свет отходит медь.
Странно. В те годы медь вообще не делали. Значит меняли все освещение. Только почему розеточную группу не поменяли?
А распайки все-равно где-то должны быть, если в одной комнате нормально сделано, а в другой перепутано.
Панама написал :
Добрый день!
Ну и главное, почему я начал эту тему.
Купил новую люстру, 3 провода, 1 идет ко всем 8 патронам (причем к середине), и два пополам по 4 патрона (к резбе). я всегда думал, что должно быть наоборот, нет?
Совсем я запутался что-то.. Как подключить люстру?
вы обсалютно правы-фаза должна идти к центру патрона,ноль к его боковине.(можно переделать,можно рвать нулем на выключателе)
по другому раздельного вкючения не добиться.
по выключателю:
скорее всего там тоже,как уже писали сделанно разрыв нулем.
следует отсоеденить все контакты в выключателе и на потолке у старой люстры и провести измерения.если показания остануться прежние,подключайте все на разрыв нуля без всяких переделок.
tryt написал :
следует отсоеденить все контакты в выключателе и на потолке у старой люстры и провести измерения.если показания остануться прежние,подключайте все на разрыв нуля без всяких переделок.
Все уже работает давно, а вы предлагаете опять все отсоединять ...