Требуется переварить полотенцесушитель (трубы). Ставить буду M-образный.
Понимаю, что правильнее переварить по схеме №1, сантехники предлагаются сделать по схеме №2.
bax написал :
Значит оба варианта подойдут, если байпас сделать того же диаметра и нижний отвод сделать ниже точки входа в ПС, а верхний - выше. Правильно я понял?
bax написал :
Значит оба варианта подойдут, если байпас сделать того же диаметра и нижний отвод сделать ниже точки входа в ПС, а верхний - выше. Правильно я понял?
Да всё верно поняли.
Только не оба, а второй и без заужения.
bax написал :
Значит оба варианта подойдут, если байпас сделать того же диаметра и нижний отвод сделать ниже точки входа в ПС, а верхний - выше. Правильно я понял?
Да всё верно поняли.
Только не оба, а второй и без заужения.
Остается только правильно отверстия нужного диаметра просверлить.
Mazayac написал : bax, и на каком же рисунке по ссылке Вы нашли изгибы?
Условия работоспособности схемы:
• Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отвод
стояка - выше точки подключения к ПС.
• Необходимо соблюдать уклон подводящих и отводящих труб (направление показано на рисунке).
Уклон должен быть не меньше 3мм на метр (0,003). Желательно сделать уклон
не менее 30 мм на одном метре.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Вот имеется такой стояк, нарисовал как смог)
Полотенцесушитель будет рядом, пол метра от стояка примерно. Направление потока не знаю (новостройка). Сейчас подбираю полотенцесушитель, вылезли вопросы само собой..
Имеет ли значение форменное исполнение и расположение ввод вывод на полотен-ле?
Если отводы 3/4 значит и полон-ель брать диаметром 3/4?
Если отводы делать из сшитого полиэтилена, диаметр брать 25 или 32?
Есть ли здесь подводные камни? Или как не повесь всё ровно греть будет?
Спасибо.
AlexKucher, гайки полотенцесушителя размером 3/4" не говорят о проходном сечении арматуры полотенцесушителя 3/4". Если краны на стояке будут всегда доступны для закрывания, стоит искать полотенцесушитель без запорных вентилей. Будет достаточно шитого полиэтилена внешним диаметром 25 мм. Но советую поискать фиттинги для шитого полиэтилена из нержавейки. Не найдёте, стоит краны на стояке сделать моторными и подключить их к защите от протечки. Из экономии можно сделать отбор горячей воды после одного из этих кранов.
Если встык ПС к отводам на стояке (одинаковое межосевое или меньшее у ПС), если межосевое большее на ПС чем у отводов на стояке, то нижнее подключение ПС не должно быть ниже нижнего вывода стояка.
Межосевое у него 600 мм. нижний вывод ПС будет сантиметров на 20 выше нижнего вывода стояка. Стоять будет на расстоянии 40-50 см от стояка. На сайте не нашёл диаметров подключения и внутреннего самой трубы ПС.
молоток, я правильно вас понял, должен греть?
Сунержа норм кантора?
Чем лучше сделать подвод ПП или PE-X? Могу и тем и тем.
Для PE-X выше посоветовали найти фитинги из нержавейки, это имеет смысл? Обычные сгниют?
При верхней подаче теплоносителя должен. При нижней спорно, если не будет байпас нужно расширять в диаметр стояка.
20 см, сделайте меньше (или по высоте рассчитываете, где располагаться ПС).
Позвонил в ук сказали подача с низу. Купили не лесенку а то что хотел сначала, обычную трубу гнутую. Правда осевое расстояние взял 600 мм.
Вот такая схема сработает?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.