Однофазная схема: С линии СИП 16мм2 - уличный щиток (вводной АВ, УЗО, ОПН, счетчик) - 10мм2 медь - щиток внутренний (УЗО, АВ). Выбор между вводным АВ: В50 или В63? В чем вижу проблему своего незнания - во внутреннем щитке 3 рейки с УЗО/АВ, они соединяются 6мм2 кабелем, его надо защищать отдельно? Еще СИП 16мм2 (люминь) - держит по разным источникам 60...70А. Сколько на самом деле (по воздуху)? 50А - вроде поспокойней, побезопасней что-ли вариант получается...
Еще СИП 16мм2 (люминь) - держит по разным источникам 60...70А. Сколько на самом деле (по воздуху)?
Брехня.СИП 16 мм2 длительно держит 100 Аhttp://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=107Аавтомат, как справедливо замечено, не защищает сеть выше него, поэтому СИП ничем не защищён.6 мм2 меди на воздухе одиночным проводом в ПВХ изоляции - это 63 А, то есть, автомат на вводе в щиток должен быть номиналом никак не больше 40 А. Под защитой автомата в 63 А провод 6 мм2 может сгореть совершенно заонно, ибо автомат до часа может пропускать 1,45 от номинала, то есть, 50 А автомат час может держать 70 А, а может и через 6 минут отключиться, но 6 минут при токе 70 А почти наверняка поплавит изоляцию провода 6 мм2
Вроде 40с - 1.45 номинала, до часа - 1,13 номинала.
А как учитывать тот факт, что отрезки кабеля 6мм2 очень короткие? между планками в щитке? вы не обращали внимание, что подключающий кабель чайника 2кВт имеет сечение 0.75мм2?
Номинал выбираю сам, т.к. штатный вводной АВ 32А жизни комфортной не даст - посчитал энергетический баланс, надо пропускать длительно ток 40-45А, иногда чуть за 50А.
С63 мгновенно сработает только при токе 315-630А. Это должна быть ну очень качественная линия, с подстанцией на соседней улице. Может я и ошибаюсь, но мне кажется, средний ток КЗ "по стране" гуляет около 200А, а это несколько секунд. Не могу говорить за Ваш район, но у себя "чайником" я намерил ток КЗ меньше 150А
Уточнение - от вводного АВ идет медь 10-ка, а вот уже в щитке между рейками: 6-ка.
Вводной АВ В50 - 150А мгновенное отключение.
Тогда вопрос общего плана - в ПУЭ указывается допустимый ток в кабеле в зависимости от:
материала жилы
сечения
способа прокладки
а длина? если кабель короткий? 10-15см примерно? Это как-то можно учесть?
Что, допустим 6мм по воздуху на большие метражи держит 50А, а в щитке при длине 10-15см держит 100А?
citizendrive написал :
а длина? если кабель короткий? 10-15см примерно? Это как-то можно учесть?
можно. после сгорания 10см провода меди на металл сдавать будет гораздо меньше, чем при сгорании 10 метров.
citizendrive написал :
Что, допустим 6мм по воздуху на большие метражи держит 50А, а в щитке при длине 10-15см держит 100А?
это смотря какой воздух. на морозе держать будет больше, а в жару - меньше, чем в щите. длина на нагрев не влияет - греется одинаково каждый сантиметр провода.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.