Доброго времени суток всем
Заделка двутавровых балок № 16 в старую стену.
1. Нужно равномерное распределение нагрузки на эту опору.
2. Балка с не совсем ровными полками.
3. Для толстой армированной подушки нет места.
Как правильно технологически выполнить ровноприлегающую опору под эти балки?
Может завести и подвесить двутавр и отлить бетонную подушку и на загустевший раствор опустить и выставить балку, он как раз ляжет всей плоскостью...

Фото

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

  1. Заготовить стальные пластины толщиной 10...20 мм
  2. На место установки двутавра нанести хороший раствор и сверху пластины.
  3. Сразу же сверху аккуратно опустить двутавр, не раскачивая.
  4. Три дня не дышать на двутавр.

Регистрация: 18.08.2010 Москва Сообщений: 170

Hyperborey, А лучше - отлить подушку, на нее пластину,а в оставшийся промежуток между тавром и подушкой - раствор с расширяющимся цементом

Интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)?

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Не лучше связать арм12-14 и замонолитить?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Lehandr написал :
Интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)?

Если то, что лежит на балке, крепко связано от горизонтальной болтанки с окружающим фундаментом, стенами и т.п., то в расслабленности балки ничего страшного.
Но если связь груза на балке с окружающим массивом слабовата и возможны сильные воздействия, типа по дороге рядом ходит тяжёлый транспорт, поблизости железная дорога или метро, тогда запросто могут завестись барабашки, вычислить которые будет практически невозможно.

Но это же не проблема, закрепляем установленный на плотную основу двутавр, забиваем нишу любым подручным раствором.

Hyperborey, Сифон, спасибо!
И подскажите пожалуйста, как определиться с толщиной пластины под балку? Есть 8 мм пластины. Их не мало будет?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Lehandr,
Для 95% применений, навскидку, должно быть нормально.
Но если на эти точки приходятся ключевые нагрузки, то или производить нормальные инженерные расчёты, или например увеличивать площадь пластин и число пластин в каждую опору.

Когда-то из стали в 1 сантиметр делали танки ))

Спасибо.
Подушка (подливка) из ЦСП получается - 60 мм. Если арматуру d 10, вместо сетки положить, с ячейкой 50 х 50 мм, будет работать?

Двутавр - 16
Арматура - 10
Стальной лист - 8 мм
Вибратор - да