Если квартирка небольшая, на нижнем этаже и в сан. узле проходит труба ХВС на верхние этажи, то с нее можно пайпасом запитать фанкойл на охлаждение. Шибко холодить не будет.
Про законность такой методы говорить не приходиться.
Можно, только выдержит ли теплообменник фанкойла давление фреона?
не проще тогда калорифер на холод выкинут и подобрать нормальный испаритель тот который подойдет по размерам чем экспериментировать зная что не выдержит давления. Это примерно то же самое что наступив на швабру и зная что по лбу получишь все равно пытаешься на ее наступить ....
CHEL написал :
Т.е. другими словами, можно ли связать внешний блок кондиционера и фанкойл (трубопроводы и управление)?
Можно, только выдержит ли теплообменник фанкойла давление фреона? Если блок "старт-стопный", можно попробовать сгородить огород, с жидкостным испарителем... Только что по деньгам в итоге выйдет? И как этот "эксклюзив" работать будет?
Имеется четырёхтрубный фанкойл, установленный в системе вентиляции квартиры. Подогрев осуществляется водой из системы отопления квартиры. Необходимо к фанкойлу подключить и систему охлаждения (с целью кондиционирования помещения). Возможно ли для этого использовать внешний блок кондиционера? Т.е. другими словами, можно ли связать внешний блок кондиционера и фанкойл (трубопроводы и управление)?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.