Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#279949

finn-ugr написал :
Кнопка там есть Тест называется... Ты мил человек, нажми её, если значица жив останися, то потом черкни, ...мол так и так...
Для проверки потребуется штанга, диэлектрические боты, перчатки, коврик, переносное заземление и группа не ниже 5, до и выше 1000в...

Ну вы ща мужики насаветуете:-),,,,,,

korn написал :
то для проверки УЗО нам потребуется резистор R=U/I=6.6 кОм. Для надежности можем взять 5 кОм.

К резистору припаиваем два провода. Держась за провода в изоляции, а не за резистор(!), замыкаем фазу на один из земельных контактов в розетке. (Для тех кто фтанке: если не знаете, где в розетке фаза - можно поочереди замыкать на землю оба проводника)

Если УЗО подключите правильно - то при замыкании фазы на землю через резистор 5кОм - оно сработает. Если замкнете ноль на землю - ничего не случиться.

А..., ну усё понятно надо в УЗО ABB выломать кнопку Тест за не надобностью и бежать в Чип и Дип покупать резистор, паять, проверять, тыкать...ну что же вполне так сказать рациональный подход и совет человеку который может паяльник в руках не держал...Зашибись...

korn написал :
наденьте резиновые перчатки, презерватив,

Эта... типа, презервативов у меня в перечне не было, а вашем случае такая необходимость сушествует? На каком из этапов...

Я фшоке: 15 сообщений, только vladimir007 написал по теме.

Если ток отключения узо 30 мА, а напряжение в сети 220 В, то для проверки УЗО нам потребуется резистор R=U/I=6.6 кОм. Для надежности можем взять 5 кОм.

К резистору припаиваем два провода. Держась за провода в изоляции, а не за резистор(!), замыкаем фазу на один из земельных контактов в розетке. (Для тех кто фтанке: если не знаете, где в розетке фаза - можно поочереди замыкать на землю оба проводника)

Если УЗО подключите правильно - то при замыкании фазы на землю через резистор 5кОм - оно сработает. Если замкнете ноль на землю - ничего не случиться.

Для срабатывания УЗО, достаточно мгновенного касания проводника. Если при касании срабатывания не происходит, то контакт надо немедленно разрывать. Обычно секунд пяти достаточно, чтобы спалить резистор.

Если очень боитесь - наденьте резиновые перчатки, презерватив, под ноги постелите резиновый коврег. Я таким образом розетки в не одной квартире проверял. Пару раз попадались неисправные - разбирал, оказывалось, что земля оборвана.

2BV
Естейстно. но оно очень мало иначе вас просто убьет не дождавшись отключения. Время это даже для китайского ДЭка не более 0,05 секунды. Поэтому на мою методику проверки не влияет. Если УЗО отключается от номинального тока, то это уже радость, временные характеристики элементарно снимаются на электроном запоминающем осциллографе.
Читайте ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).

2vladimir007 УЗО характеризуется не только током, но и временем срабатывания от этого тока....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Димыч 74 написал :
Лампочка подключалась между фазой и землёй. Если бы между фазой и нулём, то лампочка перегорела бы раньше, чем автомат вырубит. Бо ток, при котором срабатывает автомат, значительно больше тока срабатывания УЗО.

Ток срабатывания автомата и ток утечки УЗО разные вещи и срабатывают от разных параметров. Лампочка перегорела бы из-за того, что для ее перегорания ток нужен значительно меньше, чем для срабатывания автомата.

POMAH написал :
Как проверить, что УЗО нормально срабатывает

между фазным проводником (L) и защитным заземлением (PE) включаешь последовательно тестер в режиме микроамперметра и переменный резистор примерно 5-10 кОм. Ставишь резистор на максимальное значение. Засекаешь ток. Постепенно уменьшая сопротивление следишь за возрастанием тока утечки. Запоминаешь реальный ток при котором сработало УЗО. Это и есть номинальный ток отсечки УЗО. Он не должен отличаться от обозначенного на УЗО более чем на 10%. На практике разбросы идут в разы, особенно у Multi9 и питерских АББ-е. Как ни странно лидером по точности у меня оказался ИЭК несмотря на "близость" к китаю.

vitaly.M написал :
2Димыч 74
а УЗО от лампочки в розетке не должно срабатывать... это КЗ и должен срабатывать автомат.

Ха! Поймали! :-) :-) :-)
И точно, вспомнил - искал землю, и ткнул в фазу нечаянно. Сработало.
Прозванивал земляной провод - один конец на землю в щитке, вторым искал землю, предварительно определив фазу с помощью индикатора. А тут что-то задумался и не проверил фазу.
Так что спасибо за поправочку:
Лампочка подключалась между фазой и землёй. Если бы между фазой и нулём, то лампочка перегорела бы раньше, чем автомат вырубит. Бо ток, при котором срабатывает автомат, значительно больше тока срабатывания УЗО.

"""включил в розетку (220вольт) лампочку на 2,5 вольта""" - в моем понимании это между фазой и нейтралью.
или в розетке что-то напутано.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vitaly.M написал :
2Димыч 74
а УЗО от лампочки в розетке не должно срабатывать... это КЗ и должен срабатывать автомат.

Автомат от лампочки не мог успеть сработать - должна перегореть лампочка быстрее. А УЗО могло сработать, если включить эту лампочку между фазой и РЕ.

2Димыч 74
а УЗО от лампочки в розетке не должно срабатывать... это КЗ и должен срабатывать автомат.

Замкните землю на ноль. должно сработать.
У меня УЗО Abb срабатывает

Нажми на кнопочку с буковкой "Т"

А я вот нечаянно, прозванивая проводку, включил в розетку (220вольт) лампочку на 2,5 вольта от фонарика. УЗО сработало, лампочка не перегорела.
Из этого сделал вывод о исправности УЗО. Хотя цель преследовал другую )

Считаю нужным подредактировать своё сообщение:
это был ни в коем случае не совет, так, опыт....

при этом желательно, чтобы УЗО стояло на своем месте в цепи, а не в руках держалось

pomah написал :
без жертв

Тогда указательным пальцем правой руки нажать.
Если левша - можно левой.

Кнопка там есть Тест называется... Ты мил человек, нажми её, если значица жив останися, то потом черкни, ...мол так и так...
Для проверки потребуется штанга, диэлектрические боты, перчатки, коврик, переносное заземление и группа не ниже 5, до и выше 1000в...

Как проверить, что УЗО нормально срабатывает? Без человеческих жертв