Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5328675

Итак, имеется постройка дома (на фото) и стрелками указаны балконы-веранды, которые хотя и имеют крышу над собой, но они с боков не будут закрыты стеклом и сюда будут частично проникать осадки (дождь-снег).
Полом данных балконов-веранд является монолитная плита перекрытия (20 см), потолком - тоже монолитная плита (20 см).
Все эти веранды по полу будут покрыты уличной плиткой. Между плиткой и самой плитой перекрытия работяги сделают еще чистовую бетонную стяжку 5 см (пирог).
Так вот, стоит ли как-то еще делать гидроизоляцию пола веранд на 2-м этаже (как и чем), чтобы влага не проникла в плиту перекрытия и не мок потолок крытой веранды на 1-м этаже, которая находится над верандами 2-го этажа (и которая пока с боков не закрыта стеклом, но впоследствии закроется) ?
Или уличная плитка справится с задачей гидроизоляции?

ЧЕГО_ТО ФОТО НЕ ПРИКРЕПилось выше

Регистрация: 23.04.2015 Нижний Новгород Сообщений: 179

Я конечно не профессиональный строитель, но считаю, что помимо гидроизоляции, нужно еще и предусмотреть дренаж, трап или просто плитку с уклоном от стен дома к краю, если там буртика или парапета не будет. Если сделать только гидроизоляцию, то от постоянного скопления воды, косые дожди, снег, то вода будет напитывать стены дома. К тому же от постоянного скопления воды, рано или позно отскочит плитка, вы же не басейн там делать будете и метериалы использовать не для басейна.

  • maximus7, ОК,
    1) уклон сделаем на веранде между балконами в сторону участка
    2) на левом балконе - тоже сделаем
    И получается , что если на этих балконах по низу будет один кирпич в качестве "парапетика", то нужно сделать "разрыв"/дырку, чтобы вода могла стекать...? Но тогда вода будет течь по фасаду. Что придумать (что установить в качестве трапа слива), чтобы вода не по фасаду стекала вниз?
    Поставить как-то металлич. желобок с длиной носика (за фасад) на 5-10 см ?
    P.S. смотрю на фото, сейчас там в качестве парапета 2 кирпича. Чистовой стяжкой 1 кирпич закроем, но один - останется. Придется точно вырубать отверстие и вставлять "трап" для слива.
    Не понял, а как через "редактирование" сообщения вставлять фото ?

GEO-Tr написал :
как через "редактирование" сообщения вставлять фото ?

никак... пока, но не знаем когда.

Баш майсторът

GEO-Tr написал :
Что придумать (что установить в качестве трапа слива), чтобы вода не по фасаду стекала вниз?

Внутри еще ничего не делали? стояк трапов еще при стройке заложить должны были...Проектанты всегда были глупее всех на стройке....

Баш майсторът

jekasus, ни снутри , ни снаружи пока отделки нет. Да... и про трап проектант коробки дома ничего не сказал... не допептрил до такого. Наверное, предполагал, что это при отделке надо делать. так что, когда будут мне делать чистовую стяжку, то там и уклон дадим и трап... Из чего его сделать - типа швеллер из нержавейки ?

Как вижу с стороны фасада утепления не будет.
с внутренней стороны штробится канал для вертикального стояка (там вижу поротерм, так что пустяк),выводите отводы для трапов на террасах. Но нижней площадке трапы не нужны, если не будет бортиков.

GEO-Tr написал :
будет один кирпич в качестве "парапетика",

уровень парапетика хорошо чтобы был ниже уровня двери в комнату, это в случае если забьется трап...

Баш майсторът

jekasus,
не совсем понял идею.... картинку бы, хоть от руки. И при чем тут поротерм? Он же у меня внутри дома (за лицевым кирпичом). А на террасах я никак поротерм не вижу и не трогаю....
На фото виден этот бортик из двух кирпичей. И двери на террасы хотел сделать вровень с чистовым полом. Думаете, поднять их еще на один кирпич от уровня чистового пола (плитки)?

maximus7 написал :
или просто плитку с уклоном от стен дома к краю

плюс капельники снизу плит...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон,
нет ли рисунка этой идеи? Что за капельники?
Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?

jekasus написал :

уровень парапетика хорошо чтобы был ниже уровня двери в комнату, это в случае если забьется трап...

а может вообще бортик снаружи балконов убрать, чтобы все осадки спокойно уходили по всей длине балкона (хотя опять же, по фасаду будут течь ... и надо делать разуклонку стяжки балкона, чтобы все собрать в одну точку и выводить воду только с одной точки....) ?

GEO-Tr написал :
Резон,
нет ли рисунка этой идеи? Что за капельники?
Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?

Не смог сходу найти стандартную балконную плиту, но вот похожее, тоже с капельником, только другой формы. Он нужен для того, чтобы вода не подлизывала по нижней части плиты и не заходила не фасад.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Посмотрел новую фотку - какая облицовка будет на красном кирпиче, он точно не лицевой.

Резон написал :
тоже с капельником

Для широких(высоких) бортов балконов реально не подходит, грязные подтеки портят вид.

Баш майсторът

Резон,
а у меня же монолитные плиты балконов не торчат внаружу (далее лицевого кирпича).... Они же прикрыты в торцах кирпичом... где тут капельники в плите можно сделать.... они же (капельники) окажутся внутри помещения 1-го этажа (крытая терраса)

GEO-Tr написал :
Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?

Нет, не это имею ввиду, это как раз ув.jekasusпредлагает - ливневка. Подумал сначала еще предложить Вам отливы жестяные расположить между плитой и стяжкой, думал плита открытая... разглядел парапет. Поэтому или уклон в сторону парапета с выставлением за его пределы водоотводящих трубок (соответственно до трубок контруклоны) или как jekasus, предложил...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

jekasus,
по проекту- весь красный кирпич на фасаде будет частично закрыт штукатуркой + камнем , либо же деревом (проект прилагаю)

Резон написал :

GEO-Tr написал :
Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?

Нет, не это имею ввиду, это как раз ув.jekasusпредлагает - ливневка.... Поэтому или уклон в сторону парапета с выставлением за его пределы водоотводящих трубок (соответственно до трубок контруклоны) или как jekasus, предложил...

т.е. можно еще сделать единый трап (прикрытый сверху решеткой, фактически- ливневка...) )вдоль парапетов (которые высотой всего в 1 кирпич) обоих балконов и его можно выпустить за фасад вбок (влево, если смотреть на фото дома).... как идея?

По фасаду здания воды нормально набегает

jekasus написал :
Для широких(высоких) бортов балконов реально не подходит, грязные подтеки портят вид.

Есть такое дело, но все же лучше имхо, чем по плите будет подлизывать. По стенкам набегает, пусть не так много, но ... поэтому и предлагаю:

Резон написал :
плюс капельники снизу плит..

jekasus написал :
Посмотрел новую фотку - какая облицовка будет на красном кирпиче, он точно не лицевой.

Вот тогда отливы жестяные под облицовку... и смещать остекление террасы первого этажа внутрь не придется...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

GEO-Tr написал :
т.е. можно еще сделать единый трап (прикрытый сверху решеткой, фактически- ливневка...) )вдоль парапетов обоих балконов и его можно выпустить за фасад вбок (влево, если смотреть на фото дома).... как идея?

Нраится.. Судя по последнему фото/эскизу, отливы жестяные все равно напрашиваются... не хорошо если по стене будет течь, а оно будет ...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон, Вы сейчас рассуждаете про "заход" воды на балконы по фасаду, что выше балконов расположен? Т.е. на плите перекрытия 2-го этажа, что над балконами, предлагаете сделать полоску-капельник?

Резон написал :

GEO-Tr написал :
т.е. можно еще сделать единый трап (прикрытый сверху решеткой, фактически- ливневка...) )вдоль парапетов обоих балконов и его можно выпустить за фасад вбок (влево, если смотреть на фото дома).... как идея?

Нраится.. Судя по последнему фото/эскизу, отливы жестяные все равно напрашиваются... не хорошо если по стене будет течь, а оно будет ...

но наверное Вы думаете про горизонтальные отливы, что снаружи фасада должны быть? Фасад портится этими отливами...
Я же говорю про трап-ливневку, который пройдет вдоль парапета внутри балкона, т.е. его снаружи дома не будет видно, а только с балкона (так пойдет)....

"Или уличная плитка справится с задачей гидроизоляции?"
Плитка справится.швы межплиточные, нет.Нужна пропитка хорошего качества или затереть эпоксидной затиркой.Самое уязвимое место,примыкание плит и стен.Здесь можно использовать гидроизоляционную ленту по периметру. И если будет стяжка,добавить жидкое стекло.В принципе бассейн,недорогой,можно не заморачиватся с трапами и водоотводами.

а что за гидроизоляционная лента? И что можно использовать в качестве самой надежной межплиточной затирки?
Мне это также важно в отношении крыши, где будет эксплуатируемый участок и его я хочу также выложить плиткой...

эта к примеру

Vitly написал :
эта к примеру

ясно... и ее класть между выравнивающей стяжкой (которая по высоте будет почти в 1 кирпич, т.е 5-6 см) и стеной или между плиткой и стеной?

GEO-Tr написал :

Vitly написал :
эта к примеру

ясно... и ее класть между выравнивающей стяжкой и стеной или между плиткой и стеной?

плиткой,конечно.Какой эффект будет,если похоронить её в стяжку?

плитка с клеем имеет высоту 2 см. Эта лента наверняка шире... подрезать ее , чтобы не торчала поверх плитки?

GEO-Tr написал :
плитка с клеем имеет высоту 2 см. Эта лента наверняка шире... подрезать ее , чтобы не торчала поверх плитки?

Если не будет отделки стен,то смонтировать на нужную высоту.Можно и подрезать.

GEO-Tr,

GEO-Tr написал :
а что за гидроизоляционная лента? И что можно использовать в качестве самой надежной межплиточной затирки?
Мне это также важно в отношении крыши, где будет эксплуатируемый участок и его я хочу также выложить плиткой...

Самая надежная гидроизоляционная затирка - эпоксидная.Но это не дёшево.Материал и расходники,ну и работа конечно,не дешёвая!