Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.11.2006 Черноголовка Сообщений: 10
#279609

На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

qounter написал :
На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.

Ноль то с РЕ не перепутали?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2avmal

А если и перепутали, то что? У РЕ в 2 раза больше сопротивление от этого стало?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DMC написал :
2avmal

А если и перепутали, то что? У РЕ в 2 раза больше сопротивление от этого стало?

Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ...
Это гипотеза.

Вариант: ноль не подключили/оторвали, а Pe работает.

2Burrdozel
При чём здесь работающее PE ?

Регистрация: 22.08.2006 Набережные Челны Сообщений: 339

Может враги-соседи диод впаяли куда-нибудь?

Кстати и с диодом лампочки накаливания горят. Там реально не 100 В, тут где-то косяк в самом измерении получается и условия использования прибора

Регистрация: 16.11.2006 Черноголовка Сообщений: 10

Что такое РЕ? Ко всем розеткам по проекту идет 3 провода. Считается что они с зазелением (уж не знаю куда там оно подключено).

Регистрация: 22.08.2006 Набережные Челны Сообщений: 339

PE - protective earth

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Тут правильно сказали, что при нормальных контактах на 100В лампочка горит. Значит где-то очень плохой контакт (может скрутка отгорела). Что бы в этом убедиться замерьте напряжение с подключенной лампой, оно будет совсем небольшим или упадет до нуля.

Совсем экзотический вариант - где-то розетку включили последовательно с лампочкой.
Я такое в школе видел, где работал. В итоге включаешь настольную лампу в розетку - и она и верхний свет горят вполнакала. Выключаешь - темнота.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Есть подозрение, что просто перебит провод. А показываемые прибором 100 В - просто наводка. Надо включить нагрузку (лампочку) и померить напряжение.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2coctic

Вспоминаем закон ома и вычисляем где же это у нас потребитель, который ровно 115 вольт кушает... При этом, когда этого потребителя нет - то напруги в измеряемой точке тоже нет, напрочь...
Это не экзотический вариант, а просто алогичный. Но возможный, хотя и с трудом, если хоть капля мозгов у установщиков присутствовала...

2avmal

avmal написал :
Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ...
Это гипотеза.

С таким же успехом - разводка сделана верно, но неподключен ноль.
Не, здесь пахнет утечкой с корпуса какого-то прибора.
Типа к данной розетке, на питающие гнезда подходит: фаза и PЕ непосредственно с корпуса какого-то прибора, имеющего двухполюсную вилку с защитный контактом.
Т.е. PE одной розетки заходит, не на защитную магистраль от щитка, а на питающие гнезда другой розетки. Если включить в первой прибор, то во второй будет как раз 100 вольт, но ни один прибор работать не будет в виду малой мощности тока в этой цепи.
Во замутил))

Проверте правильность соединений, вполне вероятно что фаза в розетке последовательна от какой то нагрузки, и вольтаж подозрительно точный 50%.

Прибор от наводки может показать что угодно - в том числе 105 вольт - лотерея....
Думаю, просто перебита или фаза или ноль...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

А еще быстрее не перебита, а плохо затянут винт, если вообще провод не выскочил, пока розетку запрессовывали.

Serg как-то говорил, что есть старые дома, в которых 220 получается из двух фаз по 127 . Может, тут именно такой дом?

qounter написал :
На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.

Померте напряжение при подключенной нагрузке. (параллельно)
В розетке возможно перепутаны фаза и РЕ, если нет УЗО
то такой вариант возможен.

filvik написал :
В розетке возможно перепутаны фаза и РЕ,

При правильном PE вольтметр покажет ноль