На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
qounter написал :
На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
Тут правильно сказали, что при нормальных контактах на 100В лампочка горит. Значит где-то очень плохой контакт (может скрутка отгорела). Что бы в этом убедиться замерьте напряжение с подключенной лампой, оно будет совсем небольшим или упадет до нуля.
Совсем экзотический вариант - где-то розетку включили последовательно с лампочкой.
Я такое в школе видел, где работал. В итоге включаешь настольную лампу в розетку - и она и верхний свет горят вполнакала. Выключаешь - темнота.
Вспоминаем закон ома и вычисляем где же это у нас потребитель, который ровно 115 вольт кушает... При этом, когда этого потребителя нет - то напруги в измеряемой точке тоже нет, напрочь...
Это не экзотический вариант, а просто алогичный. Но возможный, хотя и с трудом, если хоть капля мозгов у установщиков присутствовала...
2avmal
avmal написал :
Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ...
Это гипотеза.
С таким же успехом - разводка сделана верно, но неподключен ноль.
Не, здесь пахнет утечкой с корпуса какого-то прибора.
Типа к данной розетке, на питающие гнезда подходит: фаза и PЕ непосредственно с корпуса какого-то прибора, имеющего двухполюсную вилку с защитный контактом.
Т.е. PE одной розетки заходит, не на защитную магистраль от щитка, а на питающие гнезда другой розетки. Если включить в первой прибор, то во второй будет как раз 100 вольт, но ни один прибор работать не будет в виду малой мощности тока в этой цепи.
Во замутил))
qounter написал :
На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
Померте напряжение при подключенной нагрузке. (параллельно)
В розетке возможно перепутаны фаза и РЕ, если нет УЗО
то такой вариант возможен.