Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#279781

привет

помню правило примерно такого содержания (где-то вычитал, а где — забыл):
от пола до верхнего края щитка должно быть не более 2м
и от пола до самого верхнего предмета в щитке — не более 1,9м

где это могло бы быть написано, напомните пожалуйста (по возможности скорее)? или я что-то напутал?

ну или вообще где изложены требования к расположению щитка на стене?

спасибо

ну где-то ж должно быть сказано, что нельзя щиток располагать слишком высоко, по диагонали, дверцей внутрь стены и т.п.

в пуэ чего-то не находится, наверное гост есть какой-нибудь?

brancher

У Вас щиток будет со счётчиком или без?
У меня, к примеру, висит на опоре метрах в четырёх от земли.

Когда покупал дом, то счетчик и пробки висели под потолком почти. Дабы посмотреть показания и поменять. если надо пробку, надо было лазить на тамбуретку. Не удобно. Поменял все это на нормальный шкаф с счетчиком и автоматами. Когда сообщил об этом в энергосбыте, то похвалили и разрешили со всяческими поощрениями. Я в какой-то книжке вычитал, что низ счетчика не выше 170 см от пола. Спросил у энергосбыта, на какую высоту подвесить. Была названа цыфирь 170 см, но можно и выше чуток. Главное, чтобы дядя с пломбиром не стал ругаться, что ему высоко. Так и делал. Сам счетчик на уровне головы, вводной автомат отдельно на высоте 200 см примерно. Притензий не было.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2brancher

С высотой щитка не все так просто. Т.к. сами щитки имеют очень разное назначение, внутреннюю конфигурацию, и геометрию. Более ли менее четко указаны высоты для щитков, расположенных в коридорах нежилого фонда.
Но есть некоторые ссылки на высоты установки отдельных элементов, например:

ПУЭ 7 редакции
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.

Таким образом получаем: если распределительный щиток одновременно является и щитком учета электроэнергии, то смотрим где у нас в конкретном щите располагается счетчик и, ориентируясь по высотам 0.4-1.7м, устанавливаем щит на любой удобной высоте.

Так же должны быть выполнены общие правила раположения щитков в помещениях. Это вроде в 4 разделе того же ПУЭ. А так же пункты, касающиеся рапределительных щитков в Элнетроустановках зданий.

всем спасибо за отклики
уточняю
щиток будет без счетчика, только автоматы, узо, контакторы и т.п.

конкретнее, интересует, насколько НИЗКО от пола может располагаться такой щиток?
понятно, что от всяких заливов надо поднять его от чистового пола хотя бы на 20-30см.
предваряя вопросы про любопытных детей и животных, щиток металлический, и на его дверце будет замок с ключом.

отговорите или поддержите?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2brancher
Ну и зачем тебе его к полу прижимать?
Сделай на уровне груди или лица - удобно читать надписи и смотреть состояние, а так же обслуживать.
Если же это щиток, в который не должны лазить и он не должен мешаться - выше головы.

DMC написал :
2brancher
Ну и зачем тебе его к полу прижимать?
Сделай на уровне груди или лица - удобно читать надписи и смотреть состояние, а так же обслуживать.
Если же это щиток, в который не должны лазить и он не должен мешаться - выше головы.

ну вот надо
не всё в дизайне помещения от меня зависит
отговорить — это я имел в виду со ссылками на правила или рекомендации какие-нибудь

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Щитки с электронными счётчиками на ЖК для получения приличной контрастности надо устанавливать как можно выше.

Arr написал :
Щитки с электронными счётчиками на ЖК для получения приличной контрастности надо устанавливать как можно выше.

там счетчика не будет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2brancher
И кто же такой тупоголовый, что щиток на пол опускать собирается?

2Arr
Что значит как можно выше? Если его поставишь так, то на нем вообще ничего не прочитаешь, особенно если стекло темное...

DMC написал :
2brancher
И кто же такой тупоголовый, что щиток на пол опускать собирается?

а мотивировать можно?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

dmc написал :
Что значит как можно выше?

На высоте 1.7 метра от пола.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Arr

Arr написал :
На высоте 1.7 метра от пола.

Т.е. на уровне лица индивида среднего роста...))

2brancher

brancher написал :
а мотивировать можно?

Неужели это ты сам? ))

Мотивации здесь не нужны никакие. Просто удобство пользования и обслуживания.
А от удобства зависит твоя безопасность во время работы.

В нескольких проектах, сделанных разными проектными организациями щитки устанавливаются на уровне 2 м от пола до верха щита. Откуда это взято? Наверняка где то есть, не просто же так пишут. Просто сейчас нет времени искать.

AlS написал :
В нескольких проектах, сделанных разными проектными организациями щитки устанавливаются на уровне 2 м от пола до верха щита. Откуда это взято? Наверняка где то есть, не просто же так пишут. Просто сейчас нет времени искать.

вот именно! я с этого и начал тему. где-то это написано. перерыл кучу доков и не могу найти
а эпитетами бросаться вместо ссылки — это подход воинствующего ламера а не профи

brancher написал :
привет

помню правило примерно такого содержания (где-то вычитал, а где — забыл):
от пола до верхнего края щитка должно быть не более 2м
и от пола до самого верхнего предмета в щитке — не более 1,9м

где это могло бы быть написано, напомните пожалуйста (по возможности скорее)? или я что-то напутал?

ну или вообще где изложены требования к расположению щитка на стене?

спасибо

В ПУЭ п.4.1.14.(изд.7) что то похожее написано.

СП 31-110. п.13.6. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м. от пола.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2brancher

Да ничего "не именно", просто каждый хрен трактует закон так как хочет. Вот и получается, что если ты трактуешь его по-другому, то и найти в нормативке ничего не можешь...

Открыто установленные- значит, не в нише, а торчащий из стены, создающий помехи на путях эвакуации.
При эвакуации при пожаре, например (в условиях плохой видимости и в сильном волнении), большинство людей треснется башкой об железный угол щитка, висящего на высоте 1,7 м от пола.
Если же щиток висит на высоте 2,2м от пола, то он угрожает только отдельным баскетболистам.
Еще раз: к щиткам, устанавливаемым в нишах, это не относится.

А для щитов в нишах, расположенных не на лестничных клетках жилых домов растояние значит нормируется? Может действительно ПУЭ п.4.1.14. можно применить?

AlS написал :
А для щитов в нишах, расположенных не на лестничных клетках жилых домов растояние значит нормируется? Может действительно ПУЭ п.4.1.14. можно применить?

а что там такого по теме в 4.1.14?
«4.1.14. Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее: 100 мм при сетках и 40 мм при сплошных съемных ограждениях»

Провода должны быть промаркированы соответствующими цветами, все групповые линии подписаны, на квартирный щит прикреплен знак «Внимание – опасность». Щит устанавливается справа или слева от входной двери, на уровне человеческого глаза, в легко доступном месте. Недопустима установка квартирного щита в шкафах и кладовых (в помещениях с дверью).

Это требования моего застройщика.
Подскажите, plz, ОТКУДА они это взяли.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

2Stellar
А вы поставьте щит в темную кладовку за шкафом для одежды, в дальний угол, на уровне колен, ни одной надписи, все провода одинакового белого цвета и без обозначений... Вот вам будет икаться, когда автомат выбьет или провод где-нибудь отойдет

evgenygrig
Мне ссылки на документы нужны. Электрик ходит по квартирам, и говорит: "ой, мне кажется, что высоковато щиток! Ой, кажется низковато! Ой, кажется в неудобном месте!". А без его вердикта квартиру не принимают в эксплуатацию.

Stellar написал :
Мне ссылки на документы нужны

сам видишь, какая тут обстановка
просишь конкретный ответ на конкретный вопрос — а тебе одни эмоции
удивляюсь блин, насколько людям делать нечего

откуда я взял эти цифры из корневого сообщения — так и не вспомнил, может, приснилось

К сожалению первоисточник не могу найти.
Найду - сообщу.
"Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8—1,7 м."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Это сборная солянка из разных документов + выдумано самостоятельно с точки зрения удобства эксплуатации. Вы можете опираться на ПУЭ:
ruscable.ru/info/pue/3-1.html
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.

ruscable.ru/info/pue/4-1.html
4.1.3. Распределительные устройства должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон - также на задней стороне устройства. См. также гл. 3.4.
3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку.
3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами...
Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение.
Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается.
3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам.
4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.
4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.
4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из несгораемых или трудносгораемых материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления.

ruscable.ru/info/pue/7-1.html
7.1.28.При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.2.25 В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитных аппаратов линий групповых цепей порядковыми номерами.
В этажных учетно-распределительно-групповых щитках такая маркировка аппаратов должна быть выполнена поквартирно.
В щитках всех видов у аппаратов должны быть предусмотрены места для записи назначения аппаратов. Эти записи могут приводиться в таблицах, размещаемых на внутренних сторонах дверец щитков.

6.4.5 На фасадной части оболочки щитков должен быть нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026.

6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники.
6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2.
6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
6.7.5 Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462.
6.7.6 Нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N должны различаться цветом. Цвета этих проводников — по ГОСТ Р 50462.
6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

prokabeli.ru/2007-05-10-montazh-kvartirnyih-schitkov.html
(Авторство не установлено)
Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслужива*ния. Он должен располагаться в стороне от зоны возмож*ных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
Щиток крепят на прочном основании строго верти*кально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до короб*ки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м.

evgenygrig
Ну вот, другое дело. Электрик-вымогатель теперь пойдет на СЕВЕР.
Спасибо!

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Нашел, нашел!!! Про угол наклона не более 1 градуса и высоту от 0,4 до 1,7 метра - это относится только к установке счетчиков энергии. Но это требование НЕ ОТНОСИТСЯ к обычным квартирным щиткам с автоматами и УЗО без счетчиков. Норма прописана в ПУЭ, Глава 1.5 "Учет электроэнергии":

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

Stellar написал :
Ну вот, другое дело. Электрик-вымогатель теперь пойдет на СЕВЕР.

Не совсем так.> Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания.

Электрик ходит по квартирам, и говорит: "ой, мне кажется, что высоковато щиток! Ой, кажется низковато! Ой, кажется в неудобном месте!"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._