Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.08.2015 Новосибирск Сообщений: 3
#5334458

Борюсь упорно, но бесполезно. Люди знающие, помогите.
Бывшие хозяева квартиры прорубили в бетонном блоке (блочная хрущевка) дверные проемы, потом передумали и заложили сибитом. Теперь по контуру сибитовой вставки образуются трещины. Трещина дышащая - расширяется и сужается в зависимости от отопительного сезона. Серпянка и стеклохолст не помогают - образуются складки холста на мести трещины. Есть ли решение проблемы?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Вынуть весь газобетон.
Заложить проёмы кирпичом, ПГП или бетонным раствором в опалубку с арматурой, что лучше подходит.

Guna, Разная плотность материалов, и, скорее всего, вставка неармирована арматурой к бетону. Если есть возможность, то переложить вставку заново, с минимальной (3-5 мм.) толщиной швов. И не на раствор, а на клей.

Регистрация: 19.07.2010 Смоленск Сообщений: 754

Master111 написал :
вставка неармирована арматурой к бетону.

Я пробовал армировать,когда закладывал проём в кирпичной стене.Трещина всё равно появилась.

Регистрация: 18.08.2015 Новосибирск Сообщений: 3

Hyperborey,

Hyperborey написал :
ПГП и

Вопрос от чайника: что такое ПГП?

Регистрация: 18.08.2015 Новосибирск Сообщений: 3

Спасибо всем за внимание к моему посту и ценные советы. НО... существуют ли методы менее радикальные? На данный момент рассматриваю шпаклевку для дышащих трещин типа SEMIN FIBERLASTIC и заделка углубленных-расширенных трещин герметиком. Вопрос поможет ли?

Guna, об лицуйте всю стену ГКЛом на клей. Должно держать. Более бюджетного способа не вижу.