Как правильно сформулировать требования к Электросетям Щёлковского района чтобы повлиять на ситуацию и , что вообще надо делать в такой ситуации?

Упор делайте на качество эл. энергии. ГОСТ13109-97. Для ориентации используйте

Напряжение на входе у потребителя низкое, тогда как на выходе с подстанции оно нормальное.
Что это означает? Что разница остается на сопротивлении линии (скорее всего воздушной).
Почему?
Потому что провода имеют сопротивление и при прохождении через них эл.тока возникает падение напряжения. Вот оно и вычитается из исходного напряжения сети.
Почему так происходит?
Потому, что ток, который течет по линии, заведомо больше расчетного для этой конкретной линии.
То есть линия перегружена, на ней сидит заведомо больше потребителей (не штук, а по мощности), чем она рассчитана.
Когда Вы отключаете нагрузку в своем доме, соседи продолжают греться электричеством, включать станки, сварочники и т.п. Если проблема возникла внезапно- можете повспоминать и повыяснять, что этому предшествовало. Например, подключение нового соседского коттеджика . Или целой улицы...
--
Если подстанция (КТП, трансформатор на столбе ) находится здесь же, то вы (жители поселка)сильно рискуете однажды лишиться электроснабжения вообще. Сгорит ваш транс. Думаю, что он и сейчас уже горячий.
Кстати, в этом случае на его выводах и 220В относительно нуля может не быть. У трансформатора обмотки также имеют сопротивление и при перегрузке по току нагреваются (сопротивление увеличивается) и возникает падение напряжения, которое всегда вычитается из напряжения.
--
Если кого обидел - извините Я писал для автора ветки.
--
В Вашем случае, уважаемый, надо в простой форме написать претензию электроснабжающей организации. Вы не обязаны вникать в тонкости и объяснять, что и почему. Они должны обеспечить Вам эл.энергию с нормативными параметрами- Вы же платите за это.
Только не попадитесь на том, что потребляемая Вами энергия больше, чем ограничено проектом (номинал автоматов, сечение проводов, мощность потребителей).
Пусть попадается тот сосед, который поставил себе эл.котел и посадил весь поселок.
Но разборки с ним- не Ваша задача, а электроснабжающей организации.

Я же написал что 165 вольт имею при полностью обесточенном доме на входе. Какие 40 А?

2 Ramil12
Питерский Каскад на 3,5 КВа. Он маленький, но характеристики нормальные. Наберите в инете "стабилизатор каскад", вам все покажут

Юбер написал :
А вообще - поставьте стабилизатор и забудьте про это.
Я, например, так и сделал, сразу жизнь улучшилась

А какой стабилизатор поставили?

Ну я понимаю, каждому царьку особый подход. Амбиций много, ума мало.

Как сочинение напишешь, такую оценку(результат) получишь.

2TOP-X
Ну и дачки у Вас, что 40А требуют, и наверное не толко у одного. Скорее всего превышены все лимиты по мощности. Кстати энергетики обычно измеряют напряжение на выходе подстанции, или РУ, и скорее всего там все нормально. Так что судиться с ними бесполезно - на вас еще могут повесить всех собак.

top-x написал :
Добрый день. Помогите советом. В этом году началась такая неприятность в дачной электросети: В посёлке Загорянский щёлковского района с лета напряжение в сети изменяется от 200 вольт до 165 вольт независимо от времени суток. Изменение происходит постепенно. Иногда начинает помаргивать как при подключённой сварке. Жёлтый свет уже достал,люминисцентные светильники не спасают, электробритва способна работать только через стабилизатор. Отключение всей нагрузки в доме ситуацию не спасает. В связи с этим вопрос: Как правильно сформулировать требования к Электросетям Щёлковского района чтобы повлиять на ситуацию и , что вообще надо делать в такой ситуации?

Любите вы себе мозги парить, что вы думаете над формулировками, напишите письмо как изложение в школе.

top-x написал :
сколько будет стоить замена подвода к дому с расчётом на 60 А

А какая разрешённая мощность сейчас? Вроде бы, было 3600 за каждый дополнительный амер. Плюс прочие расходы немалые...

Сколько стоит стабилизатор ампер на 40(с запасом) и сколько будет стоить замена подвода к дому с расчётом на 60 А.

2 Рыжий Тигра
Это понятно.
Зато он лечит мою конкретную проблему. А что будет дальше - посмотрим. Если начинать бодягу с ЦОП Мосэнерго - все промучаются еще очень-очень долго.

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

Рыжий Тигра написал :
...А вообще-то стабилизатор - это устройство для перетягивания одеяла на себя, проблему нехватки одеяла он не лечит...

В цитатник!

Юбер написал :
так и сделал, сразу жизнь улучшилась

Зато ухудшилась у соседей - твой стабилизюзер теперь отдаёт, к примеру, 40 ампер, а тянет из линии все 65; потери растут - напряжение падает... Что, в свою очередь, стимулирует соседей тоже покупать стабилизёры. Но! В пределе (когда стабы будут у всех) в линии будет 110, а на выходах стабов - опять же 165, т.е. всё устаканится.

А вообще-то стабилизатор - это устройство для перетягивания одеяла на себя, проблему нехватки одеяла он не лечит...

А вообще - поставьте стабилизатор и забудьте про это.
Я, например, так и сделал, сразу жизнь улучшилась

плюс 10 минус 15 процентов, если не ошибаюсь.

ГОСТ гласит 220 вольт плюс минус 10 процентов. Если попасть с измерениями в период когда в сети 200 или 195 вольт то электрики начнут ныть о нижней границе допуска, а ждать когда выдет за граница допуска могут не захотеть. И как правильно составить заявление.

top-x написал :
Как правильно сформулировать требования к Электросетям

Несоотвествие нормам энергоснабжения

Добрый день. Помогите советом. В этом году началась такая неприятность в дачной электросети: В посёлке Загорянский щёлковского района с лета напряжение в сети изменяется от 200 вольт до 165 вольт независимо от времени суток. Изменение происходит постепенно. Иногда начинает помаргивать как при подключённой сварке. Жёлтый свет уже достал,люминисцентные светильники не спасают, электробритва способна работать только через стабилизатор. Отключение всей нагрузки в доме ситуацию не спасает. В связи с этим вопрос: Как правильно сформулировать требования к Электросетям Щёлковского района чтобы повлиять на ситуацию и , что вообще надо делать в такой ситуации?