Добрый день.
Новостройка,монолитный дом 22эт. Перегородки выполнены из ячеистых блоков,хочу перенести перегородку и сложить ее из позогребневых плит. В тех отделе сказали,что нагрузка на перекрытие 195кг/м2. Площадь перегородки 4,22,9=12,2м2 при толщине 80мм и плотности 1250кг/м3 получим вес перегородки 1220кг из этого следует,что нагрузка на перекрытие будет составлять 1220/(4,20,08)=3630кг/м2 без учета телевизора и шкафчиков. Может я ошибаюсь в расчетах,помогите разобраться могу ли я сложить такую перегородку?

Извиняюсь,чуток ошибся в расчетах 1220(4,2х0,08)=3631
Сейчас стены из пеноблоков плотностью 500кг/м3 толщиной 100мм, тогда нагрузка от существующей перегородки сост 12,2х0,1=1,21м3 х500=600кг нагрузка сост 600/4,2/0,1=1428кг/м2

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Kenzo написал :
нагрузка на перекрытие 195кг/м2.

Что-то как-то мало

В расчётах вы явно ошибаетесь. Никто не собирает нагрузку от перегородок, как равномерно распределенную по площади под пятном самой перегородки.

В среднем закладывается 120 кг/м2 при сборе нагрузок по всей площади. То есть площадь квартиры умножьте на 120 и получите в килограммах вес перегородок, который сможет выдержать перекрытие по этой площади.

Короче говоря, на заморачивайтесь, и ставьте свою перегородку.