Меняю дома проводку, одскажите правильно ли я все собираюсь делать:
На площадке стоит щиток с автоматом двух полюсником на 16 А, это максимум что мне разрешено и счетчиком, от него проводом 4квадрата идет в домашний ящик в котором стоят узо 16 А 30 мА
от ниго идут автоматы по 16 А на фазы 1Х16 А комната, 1Х16 А комната, 1Х16 А кухня, 1Х10 А ванна+туалет, 1Х10А коридор и 1Х16 А общий ноль, на розетки я делаю 2,5 квадрата, на освещение 1,5 квадрата
Dima_ADMin написал :
На площадке стоит щиток с автоматом двух полюсником на 16 А, это максимум что мне разрешено и счетчиком
Автомат опечатывается? Почему бы не заменить его на D16? Для обеспечения селективности. Не рекомендуется, но и не запрещено.
узо 16 А 30 мА
25А/30мА. Или 40А/30мА - разницы никакой. Или 25А/10мА - если не хватит, то его пустите на линии сан.узлов.
автоматы по 16 А на фазы 1Х16 А комната, 1Х16 А комната, 1Х16 А кухня
В16?
Иначе это просто рубильники получатся.
Освещение и розетки настоятельно рекомендуется разнести по разным группам.
Освещение сан.узлов - отдельно от общего.
Розетки комнат и коридора смело можно объединить в одну группу.
1Х16 А общий ноль
Вы уверены, что взялись за своё дело?
на розетки я делаю 2,5 квадрата, на освещение 1,5 квадрата
Ещё бы уточнить число жил и марку кабеля/провода. Освещение предпочтительно защитить автоматом на 6-10А.
ВТБ! написал :
25А/30мА. Или 40А/30мА - разницы никакой. Или 25А/10мА - если не хватит, то его пустите на линии сан.узлов.
Я тут прочитал что узо ставится на суммарную мощность всех автоматов которые идут после него, так?
ВТБ! написал :
Освещение и розетки настоятельно рекомендуется разнести по разным группам.
Освещение сан.узлов - отдельно от общего.
Розетки комнат и коридора смело можно объединить в одну группу.
Перед всем этим хозяйством УЗО 25А/30мА. или 40А/30мА
Провод ПУГНП 3*2,5 и помоему такой же на 1,5 многожильный
Я так понимаю, что от розеток в комнатах вы решили избавиться, а многожильный провод применяете потому, что у вас есть целая куча халявных наконечников и хороший инструмент для опрессовки?
Dima_ADMin написал :
узо ставится на суммарную мощность всех автоматов которые идут после него, так?
Желательно поставить УЗО номиналом больше вышестоящего защитного автомата (в дебри со способами суммирования номиналов нижестоящих вдаваться не будем, да оно в данном случае и не надо).
Для автомата на 16А подойдёт УЗО 25А или больше.
1) Двухполюсник желательно. Можно и 6А - но может оказаться дороже.
2) И комнаты? Тоже нелишне, но необязательно.
3) Можно и однополюсным на фазу обойтись.
4) Тоже не слишком обязательно, тоже можно 6А.
5-7) Достаточно однополюсных, снова 6А, можно мимо общего УЗО.
Три группы не лишнего? Можно и две группы сделать, да и одну (но тогда 10А).
Если Вы электропараноик (вроде меня), то двухполюсные автоматы на все группы - нормально.
Если нет - достаточно на группы, где высока вероятность протечки от соседей сверху.
УЗО в идеале 25А/10мА: новая проводка, маленькая мощность ввода - должно хватать.
Но гарантий отсутствия "ложных" срабатываний дать нельзя - встречаются неисправные приборы с повышенными утечками.
многожильный
Необходима пачка наконечников и простенький инструмент для их обжима.
ПУГНП
И крайне желательна проверка сопротивления изоляции после монтажа.
avmal написал :
Я так понимаю, что от розеток в комнатах вы решили избавиться, а многожильный провод применяете потому, что у вас есть целая куча халявных наконечников и хороший инструмент для опрессовки?
Ну ошибся немного, еще будут
двухполюсник 16А - розетки Большая комната
двухполюсник 16А - розетки Маленькая комната
Провод выбран неудачно:
изоляция из вторичного ПВХ;
многопроволочные жилы - нужна опрессовка концов.
Предпочтительнее кабель ВВГ (с разновидностями) или NYM.
4 группы розеток при вводном 16А - явный перебор, если не планируется прикупить киловаттов.
Хотя вред только для кошелька и пространства в щитке, остальное сплошные плюсы: судя по никнейму, Вы их отлично себе представляете.
кабель уже куплен, посоветовали наши электрики, я так понимаю, выход из данной ситуации это покупка колпачков для скрутки, видел такие у нас в магазине, и на концы которые пойдут в автоматы , в розетки и в выключатели обжим наконечниками.
С автоматами в ящик я так понимаю в начале:
теперь вопрос, я не очень понимаю куда нивать нули розетки кухня и коридор, освещение большая комната, освещение маленькая комната, розетки большая комната, розетки маленькая комната?
Dima_ADMin написал :
на концы которые пойдут в автоматы
В автоматы обычно можно и многопроволочные. Если оконцевать - тоже вреда не будет.
в розетки и в выключатели обжим наконечниками
Да, так надёжнее, даже если многопроволочные легко зажимаются.
В распред.коробках можно использовать пружинные клеммники для многопроволочных жил.
2) Вот зальют соседи в ванной - а у Вас и кухня и коридор во тьме. Я бы освещение коридора к одной из комнат прилепил или к обеим. А кухню отдельно. Те же три группы на освещение.
6-7) Смысл? Если на всю квартиру 16А...
Dima_ADMin написал :
куда нивать нули
После УЗО нулевая шина - нули туда.
Если освещение комнат мимо УЗО - тогда ещё одна нулевая шина до УЗО.
2Dima_ADMin Если место в боксе позволит, то лучше на все нагрузки после одного общего УЗО ставить двухполюсные автоматы. При утечке нуля двухполюсником проще будет локализовать поврежденную линию, чтобы использовать другие. С однополюсниками возникнут проблемы.
Dima_ADMin написал :
из данной ситуации это покупка колпачков для скрутки, видел такие у нас в магазине, и на концы которые пойдут в автоматы , в розетки и в выключатели обжим наконечниками.
Многожильные провода действительно нежелательны. Обеспечить качественную и долговечную скрутку не так просто как кажется, тем более- без опыта и наличия хороших обжимок. Да и работы намного больше: в каждой розетке и выключателе по 3 конца обжимать
Попробуйте продать многожильный провод тем, кто посоветовал его купить ( раз они его так любят) а сами купите NYM :-)