Сделать вытяжку от плиты.
+Сделать Диффузор, с вентилятором, а может без. Т.е. замысел такой. Оставить Диффузор для естесвенной вентиляции в оригинальном месте(см. схему) и в этотже вентканал подключить вытяжку от плиты при этом исключить взаимовлияние.
Спецы подскажите как грамотно сделать монтаж, подключение. Какие компоненты использовать.
Какого d воздуховоды выбрать 100 или 125? У вытяжек какой диаметр?
2TREEN
Гмм..., похоже у вас проблемы с дизайном... Кто же плиту располагает рядом со входом в помещение?
Воздуховоды макимального сечения. Диаметр - см. вытяжку. Для согласования труб разного диаметра существуют специальные адаптеры.
Взаимовлияние исключется посредством обратного клапана - в вашем случае надо ставить решетку с ручным или автоматическим приводом, чтобы при включении вытяжки у вас перекрывалось отверстие для естественной тяги, а при выключении - открывалось.
Если воспользоваться обратным клапаном(хотя это не панацея - не герметичные они, дырявые...), вам надо выход отвертсия естественной вентиляции сместить в лево от канала вентиляции в стене. Т.е. получится кособокая буква "Т" - в одном плече, длинном, у вас будет стоять вытяжка, а в другом обратный клапан и решетка естественной вентиляции, нога у буквы- канал в стене. Как это работает - при выключенной вытяжке у вас забор воздуха происходит через вытяжку и решотку вентиляции, т.к. клапан открыт.
Когда вы включаете вытяжку, поток воздуха будет закрывать обратный клапан.
Но предупреждаю - в виду негерметичности обратного клапана, часть засасываемой вытяжкой гадости, все равно будет выбрасываться через вентиляционную решетку.
Возможен вариант, самодельный, решетку крепим с небольшим завалом на верх, а в качестве клапана используем, допустим полиэтилен, приеклееный к верхней части решетки. При выключенной вытяжке у вас полиэтилен будет свободно свисать под действием своей тяжести, а так как решетка под наклоном, то между ней и этим клапаном образуется щель. Когда же включится вытяжка, то поток воздуха прижмет полиэтилен к решетке. Такой способ более герметичен, чем клапана, которые есть в продаже и приемлимы по цене.
2DMC Я предполагаю что стоит избегать таких резких поворотов в воздуховоде. Вместо перехода использовать алюминиевый венткаанл(рястягивающаяся труба) или они не пригодны для этих целей?
2TREEN
Гофра пригодна, но ее применяют либо лентяи(т.е. халтура), либо там, где невозможно установить жесткие короба. Гофра дает приличное сопротивление потоку - вот была бы она гибкая, но внутренняя поверхность была у ней гладкая. Цены б ей не было.
DMC написал : 2TREEN
Гофра дает приличное сопротивление потоку - вот была бы она гибкая, но внутренняя поверхность была у ней гладкая. Цены б ей не было.
А вариант с выносом вентилятора вытяжки из зонта в вентканал не рассматривали? Тогда можно обойтись даже без обратного клапана (у Вас ведь вентканал индивидуальный, я правильно понял?). Тогда у Вас над плитой только пустой зонт, тройник, одним концом к зонту , другим к анемостату в коробе, который на схеме еще не существует. Анемостатом можно отрегулировать величину отбора воздуха.
treen написал :
Исходные данные.
....
фото
Ой, извинте за оффтоп, а чем кромку короба гипсокартонного отделывали? Ну там у Вас какая-то белая лента видна.