Помогите, пожалуйста, многоуважаемые гуру. В новом доме с разводкой с Pe, вновь купленная СВЧ ( потр. мощность 1.6 Квт) при включении своего генератора выбивает дифавтомат ИЭК АД12 30мА 16А класс В. Другие более мощные потребители, чайник например 2.1кВт - работают в той же розетке без проблем. Добиться работы микроволновки можно только при отключении всех или почти всех других потребителей из этой группы. Домовой электрик посоветовал поменять дифавтомат просто на такой же. Но что-то мне подсказывает, что это не решит проблему, а цена не маленькая. Заранее благодарен.
bert29 написал :
Но что-то мне подсказывает, что это не решит проблему, а цена не маленькая.
Аналогично были такие факты в работе ЗАС причем только с дешевыми CВЧ печками. ИМХО отсутствует фильтрация (или плохая) от наводок мощного СВЧ сигнала в питающую сеть с искажением формы синусоиды за счет наложения гармоник и соответственно разности токов фазы и нейтрали.
ppkvin написал :
Аналогично были такие факты в работе ЗАС причем только с дешевыми CВЧ печками.
Да вроде не дешевая SHARP 397, а ежели так и наводки-причина срабатывания, то может есть вариант замены дифавтомата на другой с другими характеристиками?
2bert29
А от какой неисправности у вас срабатывает диффавтомат? Т.е. какя "часть" диффа иницирует отключение сети - автомат или узо?
Какой ток идет через этот дифф когда его вышибвает, когда его НЕ вышибает?
Какие еще потребители включены в эту линию?
Какой ток утечки в линии, какой ток утечки СВЧ, какую уставку имеет ваш диффавтомат по току утечки?
2dmc
Понял, что случай частный, простых шаблонов решения нет, буду выяснять токи утечки и потребления от всех потребителей в этой группе (ЖК телевизор, вытяжка, свет)...
2bert29
Шаблон может быть только в идентичном случае. А у нас все частное и неповторимое...
По большому счету тебе всего-на всего нужен человек, у которого есть необходимое оборудование - мегаометр, измеритель параметров УЗО, измеритель токов утечки, ну и амперметр. Все, далее определение причины дело техники, а по времени..., ну как повезет(могут сразу наткнуться, а могут и покапаться, если эффект не повторим со 100% гарантией).
Для начала определяешь сопротивление изоляции, должно быть не менее 500мом. Потом смотришь уставку, реальное значение срабатывания узо диффа, диффа. Потом можно померить утечку линии в разных режимах. Соотнести с уставкой... Это если дифф срабатывает по утечке... По поводу всяких ВЧ и других помех..., имхо, они конечно оказывают влияние, но, на моей памяти, никто не дал нормального заключения и объяснения, что и как узо срабатывает имменно из-за помех вносимых прибором.
С таким же успехом узо может срабатывать и из-за внешних факторов - температура, влажность, давление, етс...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.