Здравствуйте! Начал обсуждения , но по совету, создаю для этого отдельную тему. Имеется двушка в новостройке, есть этажный щиток и квартирный. Этажный щиток для нас состоит из ВА47-100 (С100) и ВА47-63 (С50) пр-во EKF. Далее, уже в квартире, ВН-32 (63А), счетчик, входное УЗО ВД1-63 63А 100мА и после него шесть автоматов и еще два УЗО 50А и 32А на 30мА. Вся автоматика производства IEK. PE присутствует. Последний нижний правый автомат через РН47 подключен на контакты реле РЭК78/3, которые подключают его на ноль. Реле является частью пожарной сигнализации и на его обмотке постоянно 26В, т.е. расцепитель одним концом всегда на нуле. Если кто знает, какой сокральный смысл вложен в таком подключении пожарной сигнализаци - буду очень рад, если объясните. Я спрашивал у местного электрика - тот не знает. После небольшого обсуждения получилась новая схема. Как на ваш взгляд, нормально, или можно чем-то еще дополнить или исправить?