Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#285686

здравствуйте

объясните плиз по отношению к данному девайсу:
Ток номинальный = 63А
Номинальные токи тепловых расцепителей: 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63
Кратность отсечки электромагнитного расцепителя = 12iн

почему такой большой ряд для тепловых расцепителей? связано с устройством?
что такое кратность отсечки электромагнитного расцепителя? тип характеристики как у "карманных" АВ?

спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2fihka Не совсем понятен вопрос про большой ряд тепловых рацепителей. Чем не устраивает? Чем болше ряд, тем больше выбор для каждого конкретного случая.
Задай вопрос более конкретно - особенно про "карманные" АВ ...

fihka написал :
почему такой большой ряд для тепловых расцепителей?

Это номенклатура автоматов данного типа. Фраза "номинальный ток 63 А, а тепловой расцепитель 16 А" сбивает с толку многих.

fihka написал :
что такое кратность отсечки электромагнитного расцепителя?

Это отношение автомата к скачкам тока. От какого скачка автомат сработает.

Ток номинальный = 63А

Это ток, который способны выдержать контакты. Они ставятся во все автоматы этой серии с целью стандартизации производства.

Номинальные токи тепловых расцепителей: 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63

А это - реальный ток данного экземпляра автомата> Кратность отсечки электромагнитного расцепителя = 12iн

это советское обозначение токовой характеристики. Сейчас написали бы лаконичнее: D[0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63]А. Срабатывает мгновенно, когда ток превысит указанное количество ампер в 12 раз. При меньшей кратности превышения сработает тепловая защита, но не мгновенно.

спасибо за ответы, теперь все ясно. "карманные" АВ - те что на Din-рейку