Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#285725

При замере изоляции мегаометром нового кабеля АВВГ и ВВГ значение стремиться к бесконечности.
Может быть кто нибудь подскажет реальные значения сопротивления изоляции для кабелей АВВГ-4*16, АВВГ-4*25, ВВГ-5*10, ВВГ-5*6, ВВГ-5*4, ВВГ-5-2,5, ВВГ-3*2,5, ВВГ-3*1,5.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

"...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит...
В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая.
Итого 0.005 МОм х км

Gleden написал :
"...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит...
В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

Конкретно прибор М 4100/4 стрелка показывает бесконечность. Какое сопротивление?

vladimir007 написал :
По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая.
Итого 0.005 МОм х км

Спасибо за информацию. только вот непонятно что значит 0.005 мОм на км. меньше 0,5 нельзя.

Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

vladimir007 написал :
Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

А если 100 м кабеля какое будет сопротивление.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2AlS
"...Прибор М4100/4 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40°С и относительной влажности до 90% при температуре плюс 30°С. Питание от встроенного генератора
ТХ
Напряжение: 1000В,
Предел измерения: 0-200Мом
Класс точности: 1
..."
Соответственно, сопротивление изоляции вашего кабеля более 200Мом. При сопротивлении изоляции менее 0,5Мом кабель подлежит замене.

Теперь понятно. Значит в протоколе можно написать ">200 мОм".

Я бы здорово посмеялся, если бы нашел кабель с сопротивлением изоляции 0,6 МОм.
0,5МОм- это просто норма безопасности, ниже которой никак нельзя.
Реальный кабель с виниловой изоляцией (обычной длины- десятки метров, метры) не должен показывать меньше 200-500МОм при измерении мегометром на 1000В (измерять не менее минуты, помните? Чтобы емкость кабеля зарядить).
Если показания меньше (например, 10 МОм)- надо его немедленно менять, это означает, что изоляция механически нарушена или/и в кабеле вода.
Хотя правила вроде бы и разрешают его эксплуатацию.
--
Про 0,6 МОм.
Щит станций управления, не чистившийся лет двадцать, покрытый пылью медной руды (в которой процентов 60- железо) и стоящий во влажном помещении, дал при измерении сопротивления изоляции цепей управления как раз такую цифру. Мы долго смеялись- типа, у вас все хорошо по правилам.
Потом пару раз пнули по щиту, пыль осыпалась и сопротивление изоляции стало 200. Двести.
Так что бойтесь стрелки в среднем положении. Это ненормально.

Тема старая, но решил немного разобраться и написать.

В ГОСТ 31996-2012 сказано:

5.2.2.2 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на температуру 20 градусов цельсия и 1 км длины кабеля, должно быть указано в технических условиях на кабели конкретных марок.
5.2.2.3 сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 0,037 МОм х км.

Для кабеля ВВГ длительно допустимая температуре нагрева токопроводящих жил +70 градусов цельсия (это более или менее у всех).

На сайте Камкабель сказано для кабеля ВВГ: Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] 0,005.
Как так не по ГОСТ я не понимаю.

На сайте Альфакабель (alphacable.ru) для кабеля ВВГ сказано: Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 градусов цельсия не менее:
1,5 кв. мм - 12 МОм/км
2,5 кв. мм - 10 МОм/км
4,0 кв. мм - 10 МОм/км
6,0 кв. мм - 9 МОм/км
10,0 кв. мм - 7 МОм/км
Настораживает у Альфакабель единица измерения сопротивления изоляци - МОм/км. Должна быть МОм x км.

Допустим, сопротивление изоляции 1 км кабеля 10 МОм (10 МОм x км). Тогда сопротивление изоляции 10 метров кабеля составит 10 МОм x км / 0,01 км = 1000 МОм.

GNMs написал:
Настораживает у Альфакабель единица измерения сопротивления изоляци - МОм/км. Должна быть МОм x км

А кВт/ч вас не настораживают? Егэ пока, вроде, не отменили.

Что касается изоляции, то как не пытался я намерить что-то отличное от 22ГОм при 2500В и комнатной температуре — пока не получилось.