Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#287244

ЭлектроГУРУ, помогите!
Описываю с самого начала:
Дом-новостройка, щит со счетчиками на этаже. Схема такая -три фазы, перед счетчиком автомат на 63 А, счетчик, автомат на 40 А. Потом ввод в квартиру 5х10.
Когда делали электрику, то на розетки на кухне, водонагреватели, стиралку, плиту поставили где дифавтомат, где УЗО. На осветительную часть и розетки в комнате УЗО не предусмотрено.
Месяц назад электрики из ЖЭКа или как его теперь, поменяли в щитке вводной автомат на квартиру на дифавтомат с током 30 мА. Причем во всем подъезде. Я уж молчу, что раньше все было "мюллер", а стало ИЭК.
Сейчас ставлю механизмы в подрозетники в комнате и вот какая проблема - при замыкании нулевого и земляного проводов (фаза естественно отключена) выбивает дифавтомат на вводе. Задолбался уже ломиться по темной квартире наощупь, плюс еще плоскую отвертку надо по дороге нашарить, щиток открыть.
Вопрос такой -ето чей-то косяк (наш или ЖЭКовцев) или так все и должно быть. Инженер . который все проектировал сейчас недоступен.
До установки механизмов, УЗО от которых стоит в квартире, пока не дошел.

принцып работы диф.автоматов основан улавливании разницы протекающих токов через обмотки двух трансформаторов (фазного и нулевого). Эти токи равны по значению, но различны по знаку. В итоге, в нормально работающей цепи диф.ток практически равен нулю. Вы же осознанно исключили из расчетов ток фазного проводника.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

И обычно диф.автомат с таким током утечки (30 мА) ставят не в голове, а на отходящих линиях. А в голову обычно 300 мА.

2redwulf
Фраза требует перевода
Я не про расчеты спрашивал, а про то, нормально ли, что дифавтомат выбивает

Ферапонт написал :
при замыкании нулевого и земляного проводов (фаза естественно отключена) выбивает дифавтомат на вводе.

Попробуйте отключить также и рабочий ноль (технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).

redwulf написал :
А в голову обычно 300 мА.

У меня по результатам прочтения форума и проспектов шнайдера и абб тоже подозрения закрались.
А с чего они решили 30 мА поставить, ведь явно не о моем здоровье заботились? или чтоб я не воровал?
Упереть електричество вроде нереально - усе опечатано, счетчики электронные, причем судя по кабелям два стучат о расходе третьему, а он - куда следует

Рыжий Тигра написал :
технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).

Анриал, щиток набит под завязку.

Вам расчитывать ничего и не надо, это в УЗО делается само :-).
Не понятно для чего Вы объединяете нулевой проводник и РЕ. Как Вы написали, в квартиру заходит провод 5х10, значит 3 фазы, ноль и РЕ. Ноль и РЕ в Ваш квартирный шит должны приходить на 2 различных клеммных колодки. И отходящий 3-х жильный кабель должен уходить от автомата (или диф.автомата) и от двух разных клеммных колодок. И в розетке Вы должны подключить соответственно.

redwulf написал :
Не понятно для чего Вы объединяете нулевой проводник и РЕ.

Случайными касаниями во время монтажа. Так?

Это что, как анекдоте?
Подсудимый: пострадавший сам наткнулся на нож. и так 10 раз.

Рыжий Тигра написал :
Случайными касаниями во время монтажа. Так?

Иманно!
Причем вышибает не тогда, когда я их собственной тушкой закорачиваю, пальцами в смысле, а именно прямой контакт - или провода касаются, или держателем биты (толстый он, гад) в механизме случайно замкнешь зажим ноля на клемму земли.

redwulf написал :
Подсудимый: пострадавший сам наткнулся на нож. и так 10 раз.

Так механизмов розеток много, блоки по 3-4 шт.
Опять же повторю -фазы НЕТ! автомат однополюсный на розетки отключен, пробник ничего ни на одном проводе не показывает.

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

При замыкании нуля и земли УЗО срабатывает.
Предлагаю на время монтажа розеток, помимо выключения автомата розеточной линии открутить от земляной шины у себя в щитке заземляющий провод розеточной линии. По завершению всех работ, не забудьте прикрутить обратно

2Дмитрий72
Так я и думал, только провода откручивать ломало.

2Ферапонт Все нормально, небольшой перекос фаз, ток по нулевому проводу - возникает разница потенциалов между "нулем" и "землей" , этого достаточно, чтобы при их замыкании возник ток, достаточный для сработки УЗО. "Землю" откручивать не надо, открутите рабочий нуль.

Все отключаю землю при монтаже розеток!Замучаешся бегать!Иногда и фазу ...

Всем спасибо! Откину от шины нулевые провода.
Имхо - спокойнее, чем землю, ее подсоединить забудешь - не заметишь, а без нуля розетки работать не будут.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Рыжий Тигра написал :
технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).

Ферапонт написал :
...щиток набит под завязку.

А не встречали автоматы multi9 1P+N? Они как раз рвут фазу и ноль и выполнены в одном модуле 18мм

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

2Gleden
Такие автоматы не встречал, да и невыгодно. пожалуй, уже купленные и установленные автоматы легран менять, их-то куда потом?

Вчера откинул нули от шины и проблема решилась, больше не бегал включать диф.