ruselok написал :
А можно модели этих МЕ и Дайкина?
А у ним и выбор то небольшой - Лоссней от МЕ и VAM от Дайкин.
Это самые простые варианты.
ruselok написал :
.... То есть с помощью автоматики современных рекуператоров нельзя сделать приток 300, а вытяжку 200 кубов, чтобы хватило избытка для вент каналов? ...
Все можно сделать - и с помощью автоматики и механически. Повторяюсь, сделать можно все.
Только Вы не учитываете последствия этих манипуляций.
Чтобы это понять вспомните как работает рекуператор.
Повторюсь. Теплый вытяжной воздух проходя через рекуператор отдает тепло ему, сам охлаждается и после чего выбрасывается наружу. Холодный же приточный воздух проходя через рекуператор забирает от него тепло, тем самым, нагревается.
....
В идеале, без учета потерь тепла, получается - сколько тепла вытяжной воздух отдал, столько холодный приточный воздух забрал.
....
Теперь ответ на Ваш вопрос.
Вы уменьшаете количество вытяжного воздуха, тем самым уменьшаете количество тепла передаваемого им.
Количество приточного воздуха остается прежним. Получается что приток будет недогреваться, т.к. тепла было меньше.
Но приточный воздух, желательно, должен иметь определенную положительную температуру, поэтому, вполне возможно, что его придется догревать.
А догревать его, скорее всего, придется электричеством. А этого не хотелось бы делать.
..
Получаем вывод:
Делать сильно большой дисбаланс между притоком и вытяжкой в сторону уменьшения последней не желательно.
А значит, придется, закрыв глаза на то что не рекомендует производитель, делать так чтобы "оно" работало ;)