Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#290053

Господа спецы, прокомментиуйте пожалуйста...
Дано: ПП стояки д40 (горячий - армированный). На каждом из них стоит тройник 40-20-40. К выводу 20 через крохотный фрагмент трубы подсоединен уголок, затем также через фрагмент трубы - шаровой кран (пп) и опять через фрагмент трубы - переход на резьбу полдюйма. Далее следует фильтр и счетчик.
Необходимо развести (ПП) горячую воду на три точки и холодную - на пять.
Мастер предлагает делать всю разводку трубами д20, поскольку начало от стояка все равно строителями уже начато ими. А не првильнее было бы делать магистраль трубой д25, а на нее уже через тройники 25-20-25 подсоединять потребителей? Или разница будет практически не заметна? На горячей воде - там только две раковины и ванна, которые одновременно вряд ли когда будут открываться. А вот на холодной - там еще ведь стиралка и унитаз... Стоит задумываться на эту тему, или сделать все д20 и не париться?

Полипропиленовый кран зря поставили, его же теперь не поменять в случае чего.

А не правильнее было бы делать магистраль трубой д25, а на нее уже через тройники 25-20-25 подсоединять потребителей? Или разница будет практически не заметна?

Так конечно правильнее было бы. Но вам уже не актуально, раз орлики поставили на стояк тройник с 20 отводом. Теперь уже конечно без толку завышать диаметр трубы, если от стояка идет заужение, делайте магистраль 20, а отводы на унитаз и стиралку 16 трубой им хватит.

посмотрите,может пригодиться - вопросы в личку

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**