Делается ремонт в квартире и переделывается проводка (для розеток только).
Электрик хочет тянуть 4-х жильный провод от лестничного щитка (там вводной автомат, счетчик, УЗО, автомат на свет) к щитку в квартире (тут уже автоматы на группы розеток).
Я чего-то не пойму, зачем 4 жилы?
Фаза одна.
Что-то по телефону он говорил, что 1 провод на фазу, 1 на рабочий ноль, и как-то 2 провода на соединение рабочего и защитного нуля.
Кто-нибудь может сказать что это может за схема и имеет лиона право на жизнь? Или подключить 3 жилы (фаза, рабочий ноль и защитный ноль на щиток)?
2 провода на соединение рабочего и защитного нуля.
Бред. Уточните, если это действительно так, а не плохая слышимость - взашей. > переделывается проводка (для розеток только).
А свет? Возможно, освещение планируется-таки запитать по четвёртой жиле? Тем более, что автомат света на лестнице. Тоже не совсем хорошо. Потому что: > провод от лестничного щитка (там , УЗО,
Общее УЗО на квартиру, особенно 30мА - не есть хорошо. Поищите поиском УЗО по форуму, найдёте -почитайте темы про глюки проводки, приборов (недавно про микроволновку, например, было). Вкратце: при проблемах в одном месте обесточивается вся квартира, приходится разбивать лоб, добираясь впотёмках до щитка. Гораздо лучше персональные УЗО на отдельные линии. Если часть линий без УЗО, то общее на 300мА - необходимость, если утечка дошла до таких размеров - это серьёзно.
Кстати, мощность квартиры? Номинал вводного автомата? Сечение "4-х жильного провода"? Не жирно ли на свет четвёрку, а то и десятку, если электропечка? 2.5мм наверняка мало. Логичнее кинуть 3х сколько надо + 2х1.5, автомат10А.
Сколько комнат? Лучше в каждой свет под свой автомат, или хотябы объединить комнаты попарно, чтобы в случай чего хоть что-то светилось.
Да, я знаю, что схема не самая оптимальная...
Но... Если б делал себе, то, конечно, сделал бы по другому.
Впрочем, место в щитке резервное есть, если часто будет лоб разбиваться, то сразу станет понятна необходимость установки нескольких УЗО по группам.
Впрочем, в 2-х других моих квартирах стоят общие УЗО с током отсечки 30 мА и проблем не возникало.
4x4 ВВГ идет от щитка на лестнице до щитка в квартире. Далее разводка проводом ВВГ 3x2,5 по розеточным группам. Автомат 16А - комната, 20А - кухня, 6А - ванна.
Вводной автомат 40А, мощность квартиры не известна, но ничего сильно электропотребляющего там не будет. Стандартный набор: стиральная машина, чайник, холодильник, телевизор, возможно гриль в плите, ну и всякое освещение.
Комната одна.
Свет будет питаться от щитка на лестнице, дабы не переделывать проводку. Автомат 10А.
2avmal
Извиняйте, встряну со своим вопросом.
У меня на лестничном щитке (там же и счетчик) места нет в принципе автоматы и УЗО по группам развести. Если я себе оттуда ввод проведу и внутри квартиры нормальный щиток поставлю - это законно? Нормально?