Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128
#291200

Сходил посмотрел на достраиваемую квартиру. По "электрической части" всего один вопрос: на кухне по проекту блок из 4-х розеток, однако пока из стены торчат два провода - один толстый чёрный (насколько я понимаю, для электроплиты), и другой белый плоский двужильный.

Вопрос: потянет ли этот провод 4 розетки?

Заранее спасибо за ответ ;-)

2 MPrk

Странно. По проекту обязательно должно быть заземление, а для этого нужен трехжильный кабель. Если черный провод - заземление тогда электроплиту подключать некуда будет.

сечение провода? номинал автомата от которого он запитан?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2MPrk

Помимо линии для плиты(если у вас электрическая) на 25-32А.
На кужню очень желательно затаскивать еще 2-3 линии проводом 2.5 квадрата меди под защиту 16А автоматов для каждой.

MPrk написал :
Вопрос: потянет ли этот провод 4 розетки?

Смотря что вы будут в этот блок пихать...
Примерно - провод 2.5 квадрата, автомат должен быть 16А. 16А примерно равно 3.5 квт мощности. Вот и считайте чего вы сможете включить в этот блок.

А вообще - см. выше, в виду того, что кухня современной квартиры является самым энергоемким потребителем.

Ну и заземление обязано присутствовать, если дом новый, 2003-2006 года выпуска - обязательно.

Ты побольше расскажи - что за дом, что за проект электрики, кто его реализует, откуда он взялся, етс...

Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128

2DMC Дом как дом... 17-и этажный, кирпич, два подъезда ( ) Что за проект и кто его реализует - тайна, покрытая мраком. Но Строит сам "Выбор" - скорее всего нанимает кого-то.

Вот электрика кухни (см. картинку). В четверг пойду "предварительно смотреть" ;-) - обращу внимание на детали электрики (диаметр проводов).

по нормам вроде не меньше 4 однофазных розеток должно быть на кухне - это в норме. А вот что 2-х проводная разводка - это беспредел.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2MPrk

Имелся в виду проект электрики - схема трасс, количество и расположение розеток, выключателей, состав и конфигурация щитка, жильность и квадратура проводов - все это должно быть в наличии... Монтажная схема должна быть у людей, занимающися монтажем электрики, у прораба, у черта лысого...
Тем более, если дом только строится, вы являетесь покупателем - вам обязаны предоставить ВСЮ документацию на это дом(особенно если это коммерческая застройка), еще до заключения контрака и внесения денег.

Для нового дома - обязана быть трехжильная разводка для розеточной линии, для осветительной(на одноклавишный выключатель) - трехжильная, на двухклавишный - четырехжильная, и так далее.
Вобщем к каждому потребителю кроме фазы и рабочего нуля, должен идти еще и защитный ноль(PE).

Ну, судя по фото, проект в принципе нормальный (типовой) черточка с цифрой 3 означает количество проводов в кабеле (т.е. РЕ присутствует), а однолинейную расчетную схему и схему квартирного щитка сможете сфотографировать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2эл. любитель
да ничего нормального - там уже 5 розеток на один автомат(группа 6). Туда только тостер да чайник воткнуть можно...

А чем плохо? Если кабель 3*2,5 и гр.6 только для кухни? Ставим автомат на 20А и вполне нормально.
Хотя обычно в новых проектах делают одну группу на розетки кухни над рабочей поверхностью, а другие розетки кухни объединяют с группой коридора.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

эл. любитель написал :
А чем плохо?

Плохо только тем, что два провода подвели вместо трех ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2эл. любитель
Плохо тем, что тебе даже 25А не помогут.
Не нормально это - делать разводку впритык. А еще есть клоуны, которые начинают в розетки втыкать кучу удлинителей, запитывая новую бытовую технику.
Еще плохо тем, что разводка наверняка пойдет шлейфом, и через контактную группу первой розетки(рассчитанную на 24А) попрут 30А... При том не в кратковременном режиме сверх тока, а в режиме тепловой перегрузки... Ты уверен, что розетка выдержит и с ней ничего не случиться?

avmal написал :
Плохо только тем, что два провода подвели вместо трех ...

Ну автор темы не совсем с уверенностью об этом сказал (может он перепутал и этот кабель на выключатель) ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2эл. любитель Тогда получается что блок розеток ему вообще некуда подключать...))

DMC написал :
2эл. любитель
Плохо тем, что тебе даже 25А не помогут.
Не нормально это - делать разводку впритык. А еще есть клоуны, которые начинают в розетки втыкать кучу удлинителей, запитывая новую бытовую технику.
Еще плохо тем, что разводка наверняка пойдет шлейфом, и через контактную группу первой розетки(рассчитанную на 24А) попрут 30А... При том не в кратковременном режиме сверх тока, а в режиме тепловой перегрузки... Ты уверен, что розетка выдержит и с ней ничего не случиться?

Почему Вы решили что в притык, что это семья клоунов и на кухне
полигон для тестирования новой бытовой техники и именно в этом
блоке розеток.

Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128

эл. любитель написал :
Ну автор темы не совсем с уверенностью об этом сказал (может он перепутал и этот кабель на выключатель) ?

"Вести с полей" - нашёлся ещё один кабель в метре от превых двух (был замурован в стену). Так что по две розетки получается...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MPrk написал :
"Вести с полей" - нашёлся ещё один кабель в метре от превых двух (был замурован в стену). Так что по две розетки получается...

Будем надеяться, что они все подключат ...