Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5484358

На входе в здание 300 чугунная труба от Мосводоканала. Далее учет и т.д.
Давление 2,5 бар на отметке НОЛЬ. На втором этаже + 6метров - 2,2бар.
Из душевой лейки вялая свободнопадающая струя 5-6 литров/мин. На соседней точке манометр - при этом расходе динамическое падение давления 0,2 бар.
Т.е. сечения не заужены - практически не мешают.
Итого - Давления явно не хватает.
На этом же вводе пожарные гидранты через 57стальную трубу длиной около 60-70 метров.
При включении брандспойта "омывают носки ботинок"
Здание 2 этажа - макс высота от нуля примерно 12 метров.


Как мотивировать водоканал, чтобы подняли давление хотя бы до 5 бар?
Недостаток расхода на "Пожарные нужды"?
Принимаются идеи и любые мысли....
Нормативы в магистралях ХВС водоканала?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

BV, Года полтора назад упало давление в многоэтажке где я живу на верхних этажах до нуля. Поскольку был выходной день, звонить в диспетчерскую ДЕЗ-а было бесполезно, а вот Мосводоканал был доступен. Но ответ от Мосводоканала был такой: "По нашим данным у нас всё в норме, мы сейчас подаем к точке разбора 2 бара, а дальше не наша зона ответствнности". Дом 22 этажа. В итоге выяснилось, что в бойлерной вышли из стоя насосы.

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

BV написал:
Как мотивировать водоканал, чтобы подняли давление хотя бы до 5 бар?

Почитать договор с водоканалом, там указано минимальное давление на точке разграничения балансовой принадлежности. Обычно это 3 бара. А точка в колодце, рядом с магистральной трубой. Но 99% что нужное давление там будет.