БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
нужен ваш опыт и примеры решения
реально ли победить вообще
стоит дом 4 подъезда и 5 этажей
питается отопление от теплового узла и всем тепло.
т-узел находиться по центру дома и тепло идет в правую и левую часть
рядом строят 2 девятиэтажки(9)
и запитывают их от этих же труб что и нашу 5этажку.
и все делается по проекту одобренному администрацией
итог такой
приходит мороз
людям на первых этажах 5 этажки еще ничего
а весь пятый этаж мерзнет
а на первых иногда изморозь от перегрева
попытки исправить ситуацию - отказ администрации денег нет и все по проекту
(а старого мэра давно нет у должности - он разрешил такое подключение)
реально ли исправить данный клубок
нужно дополнительные насосы поставить. Те что стоят не продавливают воду
Расмус,
где посмотреть какого типа насос должен быть
SWIFTSWIFT, Горячая вода к вам идет от тэц или от своя котельная? Тут 2 причины: 1)Не хватает мощности в котельной. 2) Нарушена или неправильно спроектирована гидравлическая система отопления. В любом случае нужно чтобы посмотрел на вашу систему отопления грамотный инженер.Технически все возможно исправить!
Эдуард8921,
ОТ ТЭЦ.
Нужно делать балансировку. Но предварительно вызвать нормального инженера теплотехника.
Тепловой узел с элеваторами или теплообменниками.